为什么用可控硅调节变压器初级电压,变压器有嗡嗡声,且发烫。

如题,次级电压随着初级可控硅调节前半段不明显,变压器发响,发烫,达到额定值时变压器不响,可控硅调节模块发烫,此时次级没有接负载。求高手指教。

用单向可控硅调压,变压器因为有直流成分而发热,用额定功率足够的双向可控硅调压,变压器是不应发热的,调压模块发热,是因为本身功率不足。用旋转式调压器调压供给变压器会好些。此外,变压器是按一定电压、功率设计的,输入电压相差过大,会降低效率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-01
可控硅高出来的电压不是正弦波,里有含有大量的高次谐波。
第2个回答  2014-03-01
宽度不够,可控硅一般办5v,超过10v必被击穿
第3个回答  2014-03-01
应该是电压波形变了。