45kw变频器驱动37kw深井泵电机为什么经常烧

如题所述

在变频器输出端加装变频器输出滤波器+变频器输出电抗器就好了。这种问题我们经常遇到,就是因为变频器输出的不是正弦波,而是pwm波导致的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-09-27
45kw变频带37Kw水泵,变频器参数必须按37KW设置,才有保护作用
第2个回答  2014-09-27
换个功率大点的,负载高点的,我这有专门的水泵变频器
第3个回答  2014-09-27
是变频器烧了还是电机烧了?
相似回答