天然气壁挂炉显示E4故障怎么解决?

如题所述

燃气壁挂炉E4故障显示,考虑缺水或者、淋浴温度传感器故障。

一、故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。

1、故障原因:

a、水泵电源线脱落。

b、水泵因为长时间不用抱死。

2、解决方法:

a、用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。

b、如果有电压输入水泵而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。

二、故障现象水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺水故障代码。

1、故障原因:

a、水泵有空气没有排尽导致水泵空转。

b、采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。

c、管道内有空气没有排尽。

d、水流开关故障。

e、压差式机型管道产生的压差不够。

2、解决方法:

a、拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。

b、采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。

c、管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。

d、水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。

如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。排气再重新启动;水路堵塞按b方法处理。

e、在采暖出水口装一个分配器(开关),关小一点分配器既可。

扩展资料:

天然气壁挂炉的使用是很重要的,要注意保证壁挂炉烟管的吸、排气通畅。天然气壁挂炉在燃烧的过程中,会产生大量的废气,如果使用空间密封工作做得不好,容易造成供养不足的状况,小心发生爆炸,或是点不着火的状况。

烟管接口处要严格密封,不能存在泄漏的状况。在冬天使用的时候,还需要注意防冻工作,并准备充足的水、电和天然气,以避免 暖气片 及锅炉的水泵、换热器等部件被冻坏。天然气壁挂炉工作之时,底部的暖气和热水出水管及烟管的温度较高,要妥善防护,不要触摸,以免发生烫伤。

通常在居室当中使用,天然气壁挂炉主要用于取暖当中天然气用量是比较大的,普通的调压器无法满足壁挂炉的流量要求。所以需要注意流量的情况,可以安装调压器,能保证做饭和供暖同时使用,小心出现超负荷运转的情况。