电线有哪些常见的规格?

如题所述

目前市场上常见的电线规格按导体截面积大小,分为1.5平方毫米、2.5平方毫米、4平方毫米、6平方毫米、10平方毫米等几种,一般规格越大,能承受的电流电压越高。

照明灯具等用电功率小的地方,适合用1.5平方毫米的电线;

开关插座存在电路支线,适合选用2.5平方毫米的电线;

空调、冰箱等大功率电器。电路主线功率比较大,最好用用4平方毫米及以上电线;

进户主干线或中央空调专线这类载流量极大的,一般太细的线无法承受,最好选用6平方毫米及以上的电线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-31
规格主要有1平方、1.5平方、2.5平方等;按照导线材料和导线截面积、导线敷设条件三个因素决定。在电力工程中,导线载流量按照导线材料和导线截面积、导线敷设条件三个因素决定的。一单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值要求1平方铜芯线允许长期负载电流为8A—12A;1.5平方铜芯线允许长期负载电流为12A—15A;2.5平方铜芯线允许长期负载电流为16A—25A;4平方铜芯线允许长期负载电流为25A—32A;6平方铜芯线允许长期负载电流为32A—40A。扩展资料:电线使用要求规定:1、电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。2、电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。3、直接埋在地下的电缆与接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;直接埋在地下的电缆埋设深度,不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。参考资料来源:
第2个回答  2022-05-07
电线规格由额定电压、芯数及标称截面组成

(1)额定电压:一般的额定电压为300/300V、300/500V、450/750V;中低压电力电缆的额定电压一般有0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6(10)KV、8.7/10(15)kv等。

(2)电线电缆的芯数:家用电线电线主要也是1~5芯,其他如控制电缆有1~61芯。

(3)导体横截面积:一般取实际横截面积的近似值,我国统一规定的导体横截面有0.5mm2、0.75mm2、1mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2等等。

如果按外层材料分还有其他不一样的。比如普通塑料+阻燃剂,或者是塑料王--氟塑料包裹的敬德特塑王本回答被提问者采纳
第3个回答  2022-05-07
常见的电线规格有20种。以下举例6种:

1、BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线;

2、BLV:铝芯聚氯乙烯绝缘电线;

3、BVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线;

4、BLVV:铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线;

5、JKLYJ-0.6/1:额定电压0.6/1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆;

6、RV:铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线。
第4个回答  2022-05-07
电线的规格都是用平方来代表的,2平方2.5平方4平方6平方......