直灌式加压送风系统的风机布置在哪

如题所述

不设竖井的加压送风方式就是直灌式加压送风,《建筑防排烟系统技术规范》征求意见稿中有描述。3.3.3当不具备设置加压送风竖井的条件时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统。直灌式加压送风系统的设置应符合以下规定:1超过15层的高层建筑,应采用楼梯间多点部位送风的方式,送风口的服务半径不宜大于10层。2直灌式加压送风系统的送风量应比计算值或表3.3.11-1、3.3.11-2中的送风量增加20%。3加压送风口不宜设在首层。楼主提到的每隔2~3层设加压送风机,这种多点部位送风楼梯间内风量和风压分部更为合理。实施的时候也应注意风机安装位置及防火隔断要求,风机台数多配电和控制的投资也相应增大。只做过地下三层在地面楼梯间内吊装风机,其他还未大量推广,还得需当地消防认可。 查看原帖>>麻烦采纳,谢谢!