77问答网
所有问题
使用松下伺服时,碰到限位信号不能立马停下来怎么解决?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-16
我们是做非标设备的,去年一个项目,上面几十个伺服用的都是松下A6B的也是碰到这个问题,碰到限位不能马上停下来,项目又比较急,电话给上海会通的技术人员沟通,放慢回零速度也不行,后来在他们指导下改了加减速的时间设置值以后,效果明显,解决了我们大问题。他们技术服务还是非常专业的,我们项目一直跟他们有合作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Gp83qqvW3Y8vINYvv3v.html
其他回答
第1个回答 2020-02-18
排查一下传感器信号是否正常,正负限位有没有接反,这些情况都排查后,还是停不下来,那就和供应商的技术人员沟通!
第2个回答 2020-02-16
先检查限位信号有没有正常工作,有没有信号输出。有的话,那就是驱动参数设的不对,找专业松下工程师问下吧
第3个回答 2021-07-21
是某个参数要设置,我也遇到了。
第4个回答 2020-02-28
是不是控制程序有问题啊?
相似回答
大家正在搜
相关问题
伺服电机正转碰到正向限位后会停下来,为什么这时发反向脉冲电机...
松下伺服系统,电机超电器限位不停止继续运转到机械限位出现01...
松下伺服驱动器出现12.0过几个小时好了,用上几小时又出现了...
具体要求:松下PLC 当给一个信号的时候,这个马达走出一...
松下伺服无就绪信号怎么回事
松下A5伺服驱动器CW及CCW行程限位开关如何使用
各位大神,松下伺服不转怎么解决?