250kva变压器95平方电缆可以带动一公里以外的37千瓦电动机吗?

如题所述

当然带的动啊!
37千瓦电动机电流=37000/380/1.73/0.8=70安培,短距离25平方铝芯线或者16平方铜芯线就可以了。想你这样一公里以外,95平方电缆没有问题,并且变压器为250KVA完全没有超负荷
像这么大的电动机都用降压启动、软启动或者变频启动。电缆完全能满足电动机启动电流条件。
希望我的回答对你有所帮助!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-28
根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:

I=P/(1.732Ucosφ)

=220/(1.732X0.38X0.85)‍‍

=393A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

查下面电缆载流量表,

电压损失计算:

距离:L=300米
铜线电阻率:ρ=0.0172Ωmm²/m。
电缆截面积:S=150mm²。
电缆的电阻:R=ρ×L/S=0.0344
电缆的电压降为:U=IR=286X0.0172=13.52
电缆的电压损失率:4.92/380=3.6%
第2个回答  2019-03-28
你考虑的是电压吧,追问

是的,这个可以吗?

相似回答