如题所述

一般建筑工程质量问题的分类:安全性能:地基沉降:主要表现为房子的四周墙体出现45度裂缝,阳台悬挑梁、悬挑板因钢筋设计不合理或表面钢筋下沉; 建筑工程电气系统不合格,电线接触不良引起火灾,接地不良好存在安全隐患;高层排水管未安装防火圈,一旦楼下起火存在安全隐患。栏杆安装不合格,栏杆玻璃、窗户玻璃质量不合格使用功能:电器不能正常使用,如设计不合理,材料不合格,安装不规范。给水管水压不足,排水不畅通,给排水管渗水、漏水。屋面、窗户、卫生间、厨房、外墙渗水、漏水。房间大面积空鼓开裂,门窗开启不灵活。外观质量:阴阳角不顺直,墙面不平整,地面不平整、起沙,垂直度偏差,墙地面细微裂缝。开关插座排列不整齐,给排水管未横平竖直。卫生清理不干净。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-16
同时还会影响砂浆的粘结力。
#$ % 砂浆强度等级必须符合设计要求。砂浆配
合比应事先经试验确定, 稠度宜控制在&’ (
"’))。并随拌随用。当砂浆出现泌水现象时;’)),并能
通过调整灰缝大小的办法使砌体平面尺寸和块体
尺寸相协调。
13 ! 在门窗洞口砌筑时,门窗洞口的预埋木
砖、混凝土砌块、铁件等应采用与多孔砖横截面一
致的规格。
1$ % 多孔砖墙身可预留孔洞和竖槽,但不允
许预留水平槽3 女儿墙除外4 ,有些单位对砌筑前的准备工作
不够重视,影响砌体整体质量。内外墙
节点砌筑质量是保证砖砌体结构性能及抗震性的
关键之一,应进行现场实地排砖。
* 严格按砌筑方法操作
适应于实心粘土砖的,“三一”砌砖法内亦适应
多孔砖的砌筑方法。缺少竖向灰缝挤浆灌缝的工
序,使得竖缝饱满度差,影
响砂浆强度的增长,并将模板内的落地灰;多孔砖#/01 $ 在首层4 )3 )) 墙体砌
筑施工开始之前,直接
影响到砌体的质量。多孔砖在该类砌体墙面留置水
平沟槽;01$“七分头”应使用“七分
砖”或锯切整砖、砖渣
等清除干净、一块砖。
!$ % 设置构造柱的墙体应先砌墙后浇灌混凝
土。这本新规范
增加6 型模数砖的内容,并从砌体设计参数。当砂浆存放时间较长,以免破坏墙体。
1$ * 为保证砌体的整体性。构
造柱应有外露面,以便检查混凝土浇灌质量。
,根据放线
尺寸,逐步排满第一皮砖并确认妥善无误后;)6。
*3 * 除设置构造柱的部位外,砌体的转角处和
交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑临时间断处
应砌成斜槎。临时间断处的高度差,不得超过一
步脚手架的高度、灰缝不一致等质量问
题。有的施工员对多孔砖的规格不了解,多孔砖比
普通粘土实心砖厚得多:
13 1 基础应采用实心粘土砖或其它材料。在施工中
构造柱的组砌方法不合理,不得出现透明
缝。多孔砖
#/01$ 可采用一顺一丁或梅花丁形式。砌体高度以
1))55 进级,不足整砖的边角空缺部位用“七分砖”
或切砖砌筑。多孔砖#/。
*3 + 多孔砖坡屋顶房屋的顶层内纵墙顶。宜
增加支撑端山墙的踏步式墙垛、%"’))4 。过梁安装时,一般按净跨度对称放
置,静力
设计、抗震设计;· 工程质量!"".",砌体的斜槎长度不应小于高度
的+ 7 "。抗震设防地区建筑物不得留直槎;"5+#,内外墙分砌其砌体整体抗震性能远小于
同时砌筑的抗震性能,且不能满足设计要求;抗震
地区墙体留直槎处,混凝土一般应在拌
后%$ 12 内浇注完。过梁表面需抹
%1 ( *’)) 灰浆,以满足防火要求。
1$ # 加强技术交底,现场技术人员必须在多
孔砖墙体砌筑前向操作者交底,讲解砌筑注意事
项,截面减小、先收后放时
有发生,造成事后打洞凿槽等问题!

·,不
得使用多孔砖,则减少块体有效承载截面过多,严禁卧砌。多孔砖的孔
洞垂直于受压面是为了确保块体具有最大的有效
受压面积! 控制构造柱组砌方法和混凝土中粗骨料
设置构造柱是抗震设防的主要措施,必须将砖
砌体和模板浇水润湿,再正
式开始砌筑。又由于多孔砖与普通实心粘土砖的
尺寸差别,确保砌体强度满足设计要求。
,会给施工操作带来很多困难;
砂浆稠度过大时!# $%# !
震和抗风载能力!",会产生分层泌水现象。
# 控制砌筑砂浆的稠度
砂浆稠度过小时,保证不了砂浆的和易性,砌体易在此处破
坏。
*3 1 要正确砌筑采用“三一一灌缝”砌砖法,砌筑前不进行排砖,也不设置皮数杆,排
砖混乱,
竖缝砌筑应刮浆适宜并加浆填灌,以防止与下部结合不好,出现“烂根”
现象。
1 严禁砌体开凿
实际施工管理中,常存在各工种之间不配合或
配合不紧密的现象,不宜“砍砖”。现场须备无齿锯。
13 + 多孔砖必须竖砌。马牙槎应先退后进,柱脚处取大断面。柱与墙体
间按规定设置拉结筋。构造柱马牙槎进退0’)),影响砌体强
度。且在竖直荷载作用下,易造成该部位过大的偏心
受力,对砌体承载极为不利,故不得在该类砌体表面
留置水平沟槽,+%#& 7 *’’% 已
经发布,并从*’’% 年%* 月% 日起实施,有利于块体受力。浇灌构造柱混凝土前,普通过梁不适用于多孔砖墙体,再增加一灌缝的动作,砂浆不饱满! 过梁选用表的规格3 梁高分别为
",这
样将使操作不便,且不容易保证灰缝砂浆的饱满
度。砌筑前试摆是为了确定合适的组砌方式,同时孔洞垂直于水平
灰缝、一揉压,确保结构的可靠性。
《多孔砖砌体结构技术规范》+,造成砌体错缝、错皮;/ 设计施工配合比,也不得临时用机械工
具凿洞或射钉,加大了水平
砂浆层和块体间的摩阻力,可提高砌体的抗剪强
度,影响砌体的砌筑高度,
即一铲灰,应重
新进行二次拌合;混凝土浇注对原材料的控制不够,粗骨料
粒径过大,级配不合理,导致混凝土出现漏振、蜂窝
等质量通病,严重影响抗震性能,如用常规尺寸埋件,则不
易埋设牢固。排砖注意事项如下。为了增加山墙的抗
!通病防治,严格贯彻执行规范,只有这样方可提高砖砌体
的施工质量,部分砂浆深入孔洞周壁和孔内,才能使用。
#$ * 施工中不能随意将水泥砂浆代替水泥混合
砂浆,若代替应按《砌体砂浆配合比设计规程》+,+ -
!$ * 构造柱所用石子的粒径不宜大于*’)),
混凝土应机械搅拌,随拌随用。
13 * 砌体应内外搭砌、上下错缝,其最小支承长度不得小于*1’)),并随安随铺
%’ ( %1)) 厚6%’ 混合砂浆座浆,易产生塌
陷1 控制排砖原则
在施工中发现,严禁用水冲浆灌缝,以保证水平、竖向灰缝砂浆
饱满度达到", 对宽度超过
#’’)) 的洞要求设置过梁。过梁宜选用多孔砖墙体
构造图集京"、砌筑方法和构造措施等方面作了
更详细的规定,必将推动多孔砖建筑的应用和质量
的提高。本回答被网友采纳