为什么变频器的设定速度和实际速度不一致

在水平线上面安装一台西门子的传送变频器,速度设定成外部速度控制板控制,为什么我控制板上面设定3米,但是它显示实际速度只有2.8米,和那些参数有关系。设定最小频率是0,最大频率是75,基准频率是50,和这些参数有关系吗,怎样才能让他显示速度和实际速度一致了,请高手指教,谢谢!

造成变频器设定速度和实际速度不一致的原因是多方面的,可以从硬件、软件及控制方法上找原因。
第一,电位器该换了,时间久了,电位器老化导致;
第二,电磁干扰导致。变频器所用的电源不够纯净,导致变频器运行过程中受到了来自电源的谐波干扰,导致变频器运行不稳定,此时,可以尝试在变频器电源线上加装变频器输入滤波器。
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-14
这个是转差率的问题, 异步电动机所谓异步,是指定子旋转磁场转速和转子转速不同。 定子旋转磁场的转速和电网频率严格对应称谓同步转速。n=60f/p 所以,转差率就是定子旋转磁场转速与转子转速之差再除以定子旋转磁场转速(同步转速). 对于异步机,电机学没有象直流机那样利用理想空载转速和转速降来表达转速,转速的刻化是借助同步转速n1和转差率S。然而作为电动机的一种,异步机转速事实上同样是由理想空载转速n0和转速降Δn 构成,这是由电动机机械特性的普遍规律所决定的,也是电动机转速的普遍表达形式。 S=(n1-n)/n1 式中: n1为同步转速, n 为电机转速 sm为最大转矩对应的转差率

应吧转差率的因素设计进去,你应该修改的参数有例设定规定的时间内传送3米 /电机的皮带或传送装置的周长看下是多少米如0.05米=60也就是在规定的时间内转60圈就可以了1500-N1/50=28左右 1赫兹是28左右转 60/28=2.1多

你应该明白了你看看你的电机转数设定设的小点就可以了
第2个回答  2010-09-21
应该是频率设置错了,你速度100%时对应的频率应该是你的最大频率.即你的参考频率应该是75而不是50,你在参数中找的参考频率,把它改为75,问题就应当能解决
第3个回答  2010-09-15
和频率有关系,一般就是输入你电机的额定频率就可以,实际多少就输入多少!
然后你变频器怎么控制速度的?输入的是频率还是转数?
有PLC没?一般他们也可以从PLC里做一个比较,调了你的速度,就像是速度偏差!看看PLC吧!!
第4个回答  2010-09-14
PID控制下本回答被提问者采纳