电力系统五道简答题,大神们帮做下,谢谢了

如题所述

1、中性点直接接地,中性点不接地。前者用于110kV及以上系统,为零序保护提供提供电流回路。后者用于35kV及以下系统,增加供电可靠性。

2、一次调频是有差调节,不能维持电网频率不变,只能缓和电网频率的改变程度.所以还需要利用同步器增、减速某些机组的负荷,以恢复电网频率,这一过程称为二次调频。 

方式(1)由中调下令各厂调整负荷。(2)机组采用AGC方式,实现机组负荷自动调整

3、投电容器,退出电抗器,采用其他无功补偿装置。前两种不消耗电能,其余的消耗电能

4、短路冲击电流:短路发生经过约半个周期后(当f=50Hz时,此时间约为0.01秒),短路电流(包括周期分量和直流分量)达到最大值,称为短路冲击电流。

作用:

⑴选择电气设备和载流导体,必须用短路电流校验其热稳定性和动稳定性。

⑵选择和整定继电保护装置,使之能正确的切除短路故障。

⑶确定合理的主接线方案、运行方式及限流措施。

⑷保护电力系统的电气设备在最严重的短路状态下不损坏,尽量减少因短路故障产生的危害

5、在计算不对称短路时,通常根据边界条件分解的结果,将三序网络按照一定的规律连接起来,构成所谓的负合序网。

序网构成: