两个型号LA38的按钮控制一个CJX2-18的交流接触器线圈的闭合,求图求讲解

如题所述

三相断路器QF是总电源。单极断路器就是FU,是控制电源。红色按钮是停止按钮,绿色按钮是启动按钮。KM是交流接触器。FR是热继电器

在按下启动按钮后,交流接触器得电吸合,接触器的常开辅助触点闭合,起到自锁的作用。接触器主触点将三相电源送至电动机。电动机运转。

当电路过载的时候,经过一定时间后,FR热继电器的辅助触点动作断开,切断了控制电源,接触器会释放。主触点断电,电动机停止运行,从而保护了电动机。按下停止按钮时,控制电源被断开,接触器线圈失电释放。主触点断开,电动机停止运转。

扩展资料:

交流接触器主触头一般接到主回路上,先后顺序没有特别要求,辅助触头接到控制回路上,一般要选择的是常开触点、常闭触点。这个选择是根据控制回路的要求而定,一般一个交流接触器如果常开常闭触点不够用,以施耐德为例,可以在最上方加上一个机构,类似于常开常闭触点可供使用。

判断交流接触器是常开常闭,可以使用万能表的通断量程,当万能表测量时响,证明是常闭触点。 如果万能表不响证明是常开触点,用手按一下辅助出头的按钮,常开就会响,常闭就不响。

参考资料:百度百科-接触器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16


在这个图中,三相断路器QF是总电源。单极断路器就是FU,是控制电源。红色按钮是停止按钮,绿色按钮是启动按钮。KM是交流接触器。FR是热继电器。


按下启动按钮后,接触器线圈得电吸合,接触器的常开辅助触点闭合,起到自锁的作用。接触器主触点将三相电源送至电动机。电动机运转。


当电路过载时,经过一定时间后,FR热继电器的辅助触点动作断开,切断了控制电源,接触器会释放。主触点断电,电动机停止运行,从而保护了电动机。


按下停止按钮时,控制电源被断开,接触器线圈失电释放。主触点断开,电动机停止运转。

追问

还在么,断路器要多大的?

追答

断路器、接触器、热继电器都应该按照所带的负载(电机等)的功率大小来选择。

如果是18 的接触器,估计负载不会超过7.5kw.那么总的三相空开(断路器)就可以选择25A左右的3P空开。

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-09-25
你是想实现开关功能吧,用下面这个图就行了。我修改了一下,注意两个开关不能调换位置,其他按图片接就行,希望我的回答对你有所帮助,有问题可以继续追问追答