10台380v五匹120的空调,需要多粗的铜线?铝线用多粗的?这个成本要低一些。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-03-30
5匹120的空调,功率怎么也得4kw左右,制热同时开启
电辅热
,估计能达到8-10kw,十台5匹120空调同时开启时,总功率要达到80--100kw。所以至少要选用70平方的铜线,安全期间最好选用95平方的铜线,长期使用为保证安全不建议使用铝线。5匹120的空调,功率怎么也得4kw左右,制热同时开启电辅热,估计能达到8-10kw,十台5匹120空调同时开启时,总功率要达到80--100kw。所以至少要选用70平方的铜线,安全期间最好选用95平方的铜线,长期使用为保证安全不建议使用铝线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Gp3NvWp3NYWYYvpIGvN.html
其他回答
第1个回答 2019-03-30
5匹120的空调,功率怎么也得4kw左右,制热同时开启电辅热,估计能达到8-10kw,十台5匹120空调同时开启时,总功率要达到80--100kw。所以至少要选用70平方的铜线,安全期间最好选用95平方的铜线,长期使用为保证安全不建议使用铝线。
第2个回答 2019-03-30
空调是单冷的还是冷暖双温的?
如果是单冷的,使用16平方的铜芯线就可以了。
如果是双温空调,要使用35平方的铜芯电缆线才行。
铝芯线要比铜芯线大一个规格即可。
每台空调的电源线使用2.5平方的就可以了。
第3个回答 2019-03-31
用铜线35平方的,用铝线50平方的,这是充分考虑制热的选择,纯制冷的话可以适当降低平方数。
第4个回答 2019-03-30
不清楚每台是多少千瓦所以大概估算要35平方铜芯电缆。
1
2
3
4
下一页
相似回答
5台10匹的空调用
三相四线制接线,请问要用多大的主线。(计算是请考虑冬...
答:
10匹空调的
功率大概8KW,加上辅助加热大约5KW,即13KW,五台共计65KW,最大电流约130A,建议选用3*50+1*35的主电线
请教装11
台5匹380
伏
的空调,
总进线截面要多大?谢谢!
答:
这样便可以确定电缆大小了。此例中:
5匹空调
连室内外风机,耗电约为4KW/每台,11台总功率为44KW,功率因素取0.8,运行最大电流为:I=P/=√3*U*cosφ=44000/1.732*
380
*0.8=83.56A 然后查看电工手册中《500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表》,按照线路敷设形式、线路工作环境温度初选...
空调的
电线要多大
答:
比如说2p及以下
的空调
使用2.5平方铜芯电线,2p以上的空调可用4平方电线,4p-5P空调用6平方电线。3p柜式空调可使用4平方的铜芯电线,1p=735,3p=2205w,空调制热加电辅热一般是制冷功率的2倍左右,即4410W,空调电流I=p/v,即4410÷220≈20A,2.5平方电线长期允许电流为16-25a,考虑到电线暗埋等...
3
台5匹空调380v要
用多大
铝线
呢?
答:
五匹的空调
制热最大功率一般在一万瓦左右,三台就是三万瓦左右。三相电使用16平方的铝芯线比较合适,如果铺设距离较远
,就要使用
25平方的比较稳妥。
十只1.5
匹空调要多粗的
电线?
答:
空调不能用“只”来计量,而是用“台”来计量。
10台
大约是11千瓦。如果有条件使用三相供电可以用2.5平方毫米铜线或4平方毫米的
铝线
如果是单相,就需要6平方毫
的铜线
或是10平方毫米的铝线了
家里装
5台空调?要
多大的电线呢?
答:
一匹等于750瓦,如果一个空调是1.
5匹的
话,750x1.5=1125瓦 ,再乘以
5台空调
等于5625瓦,这是5台空调同时开的情况。一平方铜线内部可承受7.5A的电流,较大的直道约为1600瓦。一平方铜线能承受5 a电流,约1100瓦。
铜线的
话用为4平方米足够用
,铝线的
应该用6平方米的。
宿舍楼装
10台
1.5p
空调
主线从配电柜引出
用多粗的铜线,
各房间怎么走明线...
答:
10台
1.5p空调总电流是50A左右,用三相电分好各相平衡每相的电流是17A左右(单
台空调机
的电流是5A左右,电线就是1平方以上
的铜线
都可以,一般是使用2.5平方的,空开是用10A的)。如果只用一组电源供电那么总电源线就要16平方的总开关用63A或者80A的,到单
台空调的
接2.5平方的线供电,用10A或者是...
大家正在搜
一台五匹空调380v用多大电表
五匹空调380v用多大线
380v五匹空调一小时多少度电
三相五匹空调用多少平方的线
三相五匹空调用多大的电线
五匹空调需要接零线吗
一点五匹的空调是多少千瓦
380五匹空调多少千瓦
380v五匹空调
相关问题
空调要用多大电线的问题
接空调的线一定要铜线吗,要多粗啊?
3台120空调用多少平方的铝线,用铜线多少平方的?
安空调的电线需要多粗
10台3匹空调的总线应该用多粗的铝线
请问120三项空调铜线用多少平方的,铝线用多少平方的
120空调 需要多少平方的电线