77问答网
所有问题
水冷制冷压缩机春天高低压都正常夏天高压太高怎么办
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-27
把高压保护调到24公斤是不对的,十分危险。
若是壳管式冷凝器,24公斤是超过了最大工作压力的。若是螺杆机,压缩机的轴承容易损坏。
最有可能是冷凝器结垢了。
若之前做过维修,不排除冷媒过多或进了空气。
但要判断故障,还需要:
1 压缩机形式涡旋螺杆离心?
2 冷却水进出水温度
3 冷冻水进出水温度或进出风温差
4 冷媒型号
5 压缩机回气温度,
6 冷凝温度
7 膨胀阀后温度
8 如果有还可以测一下蒸发温度
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Gp3IqG33p33GIpqGIpN.html
相似回答
压缩机
温度
高怎么
降温
答:
1、降温 降低冷却介质温度,保证足够的冷却量。保持空压机机房的凉爽通风,必要时在机房内安装降温风扇
。其次将风道进口取在阴凉处,降低冷却风进口温度。2、
勤清洗 勤清洗冷却器,散热片等
。风冷机组冷却翅片要常吹洗避免脏堵,水冷型螺杆空压机要注意清除冷却器积垢,保证换热效率。3、保持油路的通畅 按...
制冷
机组出现
压缩机高压
报警什么故障
答:
1.增加冷凝器散热面积:可通过增加冷凝器面积、加装风扇、增加冷凝器散热环节等方式提高冷却效果
,从而降低高压报警的概率。2.
加注制冷剂
:如发现制冷剂不足,应及时加注制冷剂。但是一定要注意加注量,过量会导致系统高压过高,产生高压报警。3.清洗冷凝器:对于冷凝器散热不良的情况,可以通过清洗冷凝器...
制冷压缩机
排气压力
过高
的故障判断和排除方法
答:
-
检修冷却塔,确保冷却水量充足。- 检修冷凝器,检测性能是否正常。- 开足排气阀,疏通排气管
。4.
恢复运行
- 排故后开机运行调试,检查高压压力及其他参数是否在正常范围内。若一切正常,则排故完成。
压缩机
四排压力
高怎么办
?
答:
如果最终排气压力高报警了,那么可能是卸载压力设置过高,系统压力达到报警值仍然没有卸载,
这个只要更改设定值就好了
,因为个别厂家在这个方面的保护机制不是很到位。还可以检查是否进气阀开或关不到位。
停机检查小气管以及私服气缸
,若有调节阀,也需检查。三、压缩空气系统 要是机器正常加卸载,系统用气量...
水冷
型工业
制冷机
出现
压缩机高压
报警
怎么办
答:
冷却水流故障。 冷水机组出现
压缩机高压
只有两种原因:1.
制冷
剂加的太多。2.冷凝器散热不好。
水冷机
就是冷却水不畅或是冷却水塔散热不好造成的。
制冷压缩机
压力
高怎么办
答:
你是说排气压力高还是吸气压力高?排气压力高的原因很多:1、风冷冷凝器脏了、堵了、安装空间不够,空气不能充分流动,或者水冷冷凝器管子结垢了或堵了;2、冷媒充多了;3、系统内有空气等等。
水冷
制冰机
压缩机高压
保护
怎么
维修
答:
首先,需要检查
压缩机
的运行电流是否正常。如果运行电流
过高
,可能说明压缩机存在故障或负荷过大。此外,还需要注意压缩机的冷却效果,确保其散热良好,不会过热。此外,还需要检查压缩机的运行时间和工作周期,以确保其正常运行。通过仔细检查压缩机的工作状态,可以找出导致
高压
保护故障的原因,并进行修复。
大家正在搜
制冷压缩机高压是多少正常
高压不高低压高怎么办
制冷压缩机高压过高
压缩机高压高怎么解决
压缩机的高压中压低压
压缩机高压保护怎么办
高压不高低压高怎么治
制冷压缩机高压管不热
压缩机哪个是高压哪个是低压
相关问题
制冷压缩机在运时高压压力和低压压力都很高
冷水机压缩机温度高是怎么回事,高压正常低压有点低但制冷速度也...
空调压缩机高压低、低压高是怎么回事
水冷型工业制冷机出现压缩机高压报警怎么办
压缩机工作 低压高高压低怎么回事
空调冬天比夏天压缩机高低压有什么变化,都是制冷的情况下
冷冻机正常运转时一般高低压是多少