77问答网
所有问题
塔吊基础承台底面弯矩中hc是什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-05-27
注意安装位置要在房心,避开框架梁,基础面可以与底板面一平,但不能高出底板,如果是承台基础,注意塔吊基础不能与承台角对角。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Gp3ING3Wp8GW3YIY8vN.html
相似回答
塔吊
桩
基础
的计算式及需要那些数据
答:
塔吊
型号 QTZ80A
基础
埋深 D=3.8 m
承台
长度 Lc=5.5 m 承台宽度 Bc=5.5 m 承台厚度
Hc
=1.35 m 桩直径 d=800 m 桩间距 a=3.4 m 箍筋间距 S=200 mm 桩基承台的自重计算:其中 D 基础埋深 D=3.8 m 。Lc 承台长度 Lc=5.5 m Bc 承台宽度 Bc=5.5 m Hc 承台厚度 Hc=1....
QTZ40型
塔吊
混凝土
基础
设计计算实例
答:
承台上部覆土厚度h'(m) 0 承台上部覆土的重度γ'(kN/m3) 19承台混凝土保护层厚度δ(mm) 50
承台底
面积:A=2bl-l2+2a2=2×7.00×1.00-1.002+2×0.602=13.72m2 承台及其上土的自重荷载标准值: Gk=A(hγC+h'γ')=13.72×(1.30×25.00+0.00×19.00)=445.9kN 承台及其上土的自重荷载设计值:G=1.2Gk=1.2...
塔吊基础
不在
承台
中心怎么计算
答:
抗弯计算、配筋面积计算。1、抗弯计算:
塔吊基础
不在
承台
中心要确定截面至基底边缘的距离、截面处的基底反力、截面在基底的投影长度,进而计算出
弯矩
。2、配筋面积计算:依据相关设计规范,确定系数、混凝土抗压强度设计值、承台的计算高度,从而计算出配筋面积。
塔吊
倾覆力矩在说明书哪
答:
额定起重量*小车距塔身中心的距离=额定起重力矩。另外,塔吊下方是用地脚螺栓与
塔吊基础
相连,塔吊的重量和倾覆
弯矩
就传到了塔吊基础上,塔吊基础可以是独立基础,也可以是桩加
承台基础
,如果是独立基础那就是由地基土提供反力平衡倾覆弯矩,如果是桩加承台基础,就是由桩提供抗倾覆力矩。
在做
塔吊基础
(
承台
桩基础)计算的时候,软件(PKPM)中对承台尺寸的要求几乎...
答:
塔吊下方是用地脚螺栓与
塔吊基础
相连,塔吊的重量和倾覆
弯矩
就传到了塔吊基础上,塔吊基础可以是独立基础,也可以是桩加
承台基础
,如果是独立基础那就是由地基土提供反力平衡倾覆弯矩,如果是桩加承台基础,就是由桩提供抗倾覆力矩。有些塔吊加得有附墙,就是每隔一段高度都会设置拉杆把塔吊与楼面结构相...
品茗计算软件中,
塔吊基础
设计时有一个
承台底
地基土极限阻力标准值到底...
答:
土侧阻力特征值为桩侧土的摩擦力计算,端阻力特征值为桩端土的承载计算。这个在地质报告中都会有的,如果没有的话您可以查《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 建议有关品茗的问题去他们自己的服务平台上面提问,似乎叫“逗逗网”吧,自己去百度一下。这个比较式他们自己的,回答问题应该比较及时吧 ...
塔吊基础承台
尺寸
答:
1、6m*6m*1.4m
承台
配筋。
塔吊基础
配筋:T:X&Y25 200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。2、钢筋制作的配筋,是指把进场的材料(不同等级、直径、定尺的钢筋...
大家正在搜
单桩承台柱底弯矩怎么平衡
塔吊基础承台
塔吊基础承台规范
承台与塔吊基础重合
塔吊基础承台如何拆除
二桩承台承受弯矩吗
承受横向弯矩的承台
等边三桩承台正截面弯矩计算推倒
由剪力弯矩求承台计算高度
相关问题
风荷载对塔吊基础产生的弯矩计算Mkmax=Me+Mω+P×h...
QTZ80型塔吊基础计算怎么计算
塔吊桩基础的计算式及需要那些数据
在做塔吊基础(承台桩基础)计算的时候,软件(PKPM)中对承...
塔吊要做哪些资料啊
桩承台塔吊基础埋深要求
塔吊基础隐蔽验收的资料 就是要报监理的 具体一点 ...