77问答网
所有问题
松下a6伺服脉冲+方向怎么接线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-13
先确定控制模式。
经查询中国机械网,先确定控制模式,位置模式的话,就是脉冲+方向,四根线,再接一个使能29号脚,7号脚接一个外接24v,29号脚接0v即可。
松下a6伺服器的脉冲的转速和电压有关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Gp3GIqGq8q3IYvI83W.html
相似回答
松下
A5
A6伺服
电机驱动器调试步骤
答:
1.更改驱动器的输入模式为
脉冲+方向
模式:P0.07改为3。2.根据螺距(设计值)和光栅尺分辨率比值更改马达分辨率。螺距不用很精确,使用设计的值即可,一般为5/10/12/16等。假设螺距为10mm,光栅尺分辨率为0.5um,则螺距除以光栅尺分辨率为(10/0.5)x 1000=20000;假设螺距为10mm,光栅尺分辨率为1u...
三菱PLC和
松下伺服
驱动
怎么接线
的呢!主要是
脉冲
和
方向
。
答:
松下伺服
有位置模式(
脉冲
控制),速度模式和转矩模式(io控制)三种。后两者直接用plc输出到驱动器指定的io端口即可控制,当然要设定必要的参数,如模式设定,转速大小,转矩大小等。位置模式较为常用,用于定位场所使用。可以使用正反脉冲控制,也可以使用脉冲加
方向
控制。对于
接线
请参照伺服驱动器说明书。可...
松下a6伺服
集电极
怎么接线
答:
根据需要可以选择两种输出的其中一种。 当使用开路集电极输出时,由于电压低,不能直接连接其他设备,需要连接继电器和光电耦合器后中转。
接线
方式如下图:
松下伺服
电机minas
a6
,关于伺服驱动器x4的
接线
答:
对于
脉冲
输入在500kpulse/s以下的按照图1
接线
图1 对于脉冲输入大于500kpulse,小于8Mpulse/s的按照图2接线 图2 其他信号按照图3下方说明接线:图3 一般常用的是7/41(DC12-24V,7接正极,41接负极),29(
伺服
使能开启输入),36/37(伺服报警输出,37接负极,36为输出信号),其他功能按需选择。
松下伺服
电机增量式和绝对式编码器
接线
方式
答:
以下图例为
松下A6伺服
驱动器和配套电机编码器
接线
连接方式,如是其它品牌或者系列的请告知或者查阅说明书。增量式编码器接线方式:绝对式编码器接线方式:根据配线方式设置编码器模式的调整参数如下图:
松下伺服
驱动器McDLN35sE200V,L1,L2,L3,L1c,L2c
怎样接线
?
答:
参照
松下A6伺服
驱动器说明书型号识别,MCDLN35SE200V为单相或三相200V电源(允许电压是交流200V~240V)的C型伺服驱动器。
接线
方式见下图
松下A6伺服
电机正反转都是一个
方向
,
怎么
解决?
答:
电机是否只朝一个
方向
转动?如果设置了参数6和7,无论是在5中设置了集电极开路驱动还是差动驱动,您还必须设置所述方向。该参数将更改方向,但不会导致您朝一个方向转弯。如果参数正确但仍不正确,请检查
接线
。第一条路线可能是开放的
大家正在搜
松下伺服X4接口50针引脚说明
松下伺服电机X4接线
松下a6伺服脉冲参数
松下伺服脉冲加方向如何接线
松下伺服正反转同一方向
松下a6伺服驱动器编码器接线图
松下a6伺服只能往一个方向转
松下A6伺服如何通过接线自转
松下伺服参数设置