自己二楼夹层加装外挑封闭式阳台、砌12墙,长为7.5米、挑1.8米出来做阳台(其中有3.5米是封闭

自己二楼夹层加装外挑封闭式阳台、砌12墙,长为7.5米、挑1.8米出来做阳台(其中有3.5米是封闭,封闭处为了减轻重量尽量做了一个大窗。有4米是栏杆阳台也就是没有封闭),以前做楼房主体已经预留了从一楼柱子伸出的三组60公分的悬挑梁钢筋出来(钢筋锚的长度是够的),钢筋每组分布为上面三条25厘钢筋、下面二条25厘、中间二条16厘,现在每组又拿1.8米长相对应钢筋焊接出来,后在外则又把三组牵梁起来,板面做8公分,板筋有伸进接缝楼板10公分,浇混凝土(自己和的标号应该有C40相当了),外墙贴瓷片里面贴地砖。这样做出来的阳台安全吗?能算出最大承重吗?

一、(板面做8公分,板筋有伸进接缝楼板10公分。) 阳台板的做法及厚度很合理,但提醒注意如下 :
1、80mm厚的板其主要受力钢筋(最靠近板底的那一排钢筋)放置应以联系梁(牵梁)和已建好墙为搁置点 ;

2、联系梁的断面应在120-200*500-350,底部主筋2根20-25,上部筋2根12-14,中间筋不用或2根10。

二、(以前做楼房主体已经预留了从一楼柱子伸出的三组60公分的悬挑梁钢筋出来(钢筋锚的长度是够的),钢筋每组分布为上面三条25厘钢筋、下面二条25厘、中间二条16厘,现在每组又拿1.8米长相对应钢筋焊接出来。) 钢筋的布置太大了,建议:上面焊3根25,中间不焊,底部焊2根12或14.

如果这个阳台已做好,你这个阳台的结构安全性肯定要高于一般住宅小区内的阳台。