火灾自动报警及消防联动控制系统的消防联动控制系统

如题所述

第1个回答  2016-06-01

1、控制及监视专用灭火设备。如消火栓系统、自动水喷淋系统以及防排烟系统等。
2、控制及监视各类公共设备。如空调系统、电梯及照明电力等。
3、指挥疏散系统等。如火警电话及消防广播控制等。 消火栓箱内包括消火栓、水带、水枪,附近一般设置消火栓按钮,按下消火栓按钮,通知消防控制中心,消防控制中心可以手动启动消防泵,也可以在联动控制器自动允许的情况下自动启动消防泵。
消防泵是室内消火栓系统中最重要的设备,控制启动一般具备3种方式:
1.消防水泵房强电控制箱直接手动启动
2.消火栓按钮直接联动强电控制箱直接启动
3.通过火灾报警控制器远程控制 自动喷水灭火系统
就是在火灾情况下,能自动启动喷头洒水,以保障人身和生命财产安全的一种控火、灭火系统。
自动喷水灭火系统是目前世界上使用最广泛的固定式灭火系统,特别适用于高层建筑等火灾危险性较大的建筑物中,具备其它其它系统无法比拟的优点:安全可靠、经济实用、灭火控火率高。
主要包括湿式、干式、干湿交替式、预作用式和雨淋式自动喷水灭火系统。
湿式自动喷水灭火系统的组成及基本工作原理
主要有闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成
基本工作原理:
1、高温使喷头热敏元件动作
2、水流指示器动作,信号传入报警控制器
3、湿式报警阀动作,压力水通过延迟器,使水力警铃及压力开关动作
4、根据压力开关及水流指示器动作信号或消防水箱的水位信号,控制器自动启动消防水泵向管网加压供水,保证持续自动喷水灭火。
自动喷水灭火系统的联动控制
联动控制系统需要控制喷淋泵的启动和停止,监视水流指示器、压力开关的动作信号,监视检修用的碟阀的开启或关闭信号。 在报警阀后的管道内充以压缩空气代替压力水,报警阀前仍充以压力水,以适应环境温度的要求。
由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。
适用于环境温度高于70度或低于4度的场所。 在干式的基础上增加一套火灾自动报警装置,具有双重控制作用,兼有湿式和干式的优点
平时呈干式,火灾自动报警系统报警后联动电磁阀动作,管道充水将压缩空气排出,成为湿式系统,准备灭火,温度升高喷头动作洒水灭火。
1.自动喷水灭火系统
2.雨淋喷水灭火系统
3.水幕系统
4.水喷雾系统 1.每月对喷头进行一次外观检查
2.每年对水源的供水能力进行一次测定,看是否符合设计要求。消防水池、消防水箱及气压给水设备应每月检查一次
电磁阀应每月检查一次,试验启动是否正常。每个季度对报警阀旁的放水试验法进行放水,验证供水能力及压力开关、水力警铃的报警功能,每两个月利用末端方水装置防水,试验水流指示器的报警功能 1.检查并确保系统的总控制阀门处于全开状态
2.查清喷水楼层和部位
3.检查供水压力和水源,必要时启动消防水泵供水
4.确认火灾被扑灭后,立即停止供水,以减小不必要的水渍损失
5.检查火灾区域喷头,更换已经动作的喷头和明显受损的喷头,使系统恢复正常状态 1.以气体作为灭火介质的灭火系统称为气体灭火系统。主要有卤代烷1211和1301灭火系统、二氧化碳灭火系统和蒸汽灭火系统卤代烷灭火剂主要考化学灭火机理,切断燃烧链式反应,效率高,低毒,残留物绝缘,不会损坏电子设备。
2.二氧化碳灭火系统是通过减少空气中氧的含量,使其达不到支持燃烧的程度。二氧化碳来源广泛、价格低廉,电绝缘性能号,清洁无污染。但是有窒息作用,一般用于无人场所。 1.气体灭火系统按其对防护对象的保护形式可以有全淹没系统和局部应用系统两种形式;按其装配形式又可以分为管网灭火系统和无管网灭火系统;在管网灭火系统中又可以分为组合分配灭火系统和单元独立灭火系统。
2.气体灭火系统的组成
卤代烷灭火系统的主要设备包括灭火剂容器、瓶头阀、配管系统、选择阀、喷嘴、气动装置、管道及管道组件、探测器、自动灭火检测控制箱等
3.二氧化碳灭火系统主要由二氧化碳容器、容器阀、集流管、选择阀、喷嘴、压力讯号器、气体启动器、管道及其附件的组成 消防广播系统
消防广播系统是在出现火情时,用来指挥现场人员进行有秩序的灭火工作和人员疏散。
消防广播系统包括:消控中心内的广播设备和现场广播喇叭两部分。
广播设备包括:音源、话筒、前置、功放。
当火警发生时,主机按照设定的程序启动紧急广播,控制器发出控制命令,使火灾层及上、下层自动切换只紧急播。 主要包括电话主机、固定式电话分机、手提式电话分机、电话插孔等设备