用变频器控制伺服电机,如何读取伺服电机编码器反馈信号到plc

用变频器控制伺服电机,电机编码器连接到变频器编码器,想读取编码器的反馈信号到PLC,PLC电压为24V,如何读取伺服电机编码器反馈信号到plc。
用富士的变频器控制伺服电机(电机8KW),控制小车行走,不是用伺服驱动器控制伺服电机,需要读取编码器的反馈信号,如何读取伺服电机编码器反馈信号到plc(欧姆龙),用分频能读取编码器的反馈信号吗?有能提供分频电路的吗? 电机品牌:AEALLAND Smart Motors

8千W的伺服电机的反馈信号想直接接到PLC上肯定是不行的,你得先用一个比例环节把反馈信号缩小,再通过若干个RC网络后才能将反馈信号接到PLC上,但必须有带模拟量输入的PLC,我这儿说的就PID控制了,你可以根基实际情况设计一个PID了。市场上也有现成PID设备,你可以去参考参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-18
你用的是西门子的伺服电机吗?
好像西门子习惯上称呼“变频器”,不管是带普通电机的还是带伺服电机的都这样叫。实际上,带伺服电机的叫伺服驱动器或伺服放大器要恰当一些。

一般伺服驱动器都有一个脉冲分频输出的功能,可以把电机反馈的编码器脉冲经过分频后输出,作为上位系统闭环的参考。
当然,这个分频的脉冲可以接入PLC了。不过要注意脉冲型式以及脉冲最高频率是否匹配。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-12-21
变频器根本无法驱动伺服电机,如果能转分频输出的是5V,可以用旋转检测输出口24V
第3个回答  2009-12-18
大多数的伺服出来的编码器回馈信号都为5V,驱动不了PLC里面的输入光耦,如果需要用,需要外接光耦转一下信号。