热电偶温度变送器线性补偿问题

本人一般接触到的热电偶一体化变送器都是具有冷端补偿(温度补偿),而没有线性补偿(热电阻的模块有线性补偿),说是热电偶的传感器非线性没有规律,热电阻的有规律,所以模拟电路没有办法把每个点偶补偿,所以不带补偿,是不是这样的?现有的模拟电路没办法做到线性处理??

.理论上测量是以冷端在零度为标准测量的,然而,通常测量时仪表是处于室温之下的,由于冷端不为零度,造成热电势差减小,使测量不准,出现错误。所做的补偿措施就是冷端温度补偿 .

热电偶测量温度时要求其冷端(测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端)的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将影响严重测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿。

热电偶的冷端补偿通常采用在冷端串联一个由热电阻构成的电桥。电桥的三个桥臂为标准电阻,另外有一个桥臂由(铜)热电阻构成。当冷端温度变化(比如升高),热电偶产生的热电势也将变化(减小),而此时串联电桥中的热电阻阻值也将变化并使电桥两端的电压也发生变化(升高)。如果参数选择得好且接线正确,电桥产生的电压正好与热电势随温度变化而变化的量相等,整个热电偶测量回路的总输出电压(电势)正好真实反映了所测量的温度值。这就是热电偶的冷端补偿原

奇数型号用于三线制连接(如RTM71),偶数型号用于两线制或四线制连接(如RTM70)。 3.可设置类型:-P表示Pt-100,-R1表示电阻可达到1.27K欧姆,-R2表示电阻可达到12.7K欧姆。精准度等级选项:A、C或D(除特殊说明外,本表的数值为23°C时的最高数值) 常用参数 A C D 单位 转换误差(线性度)1 0.01 0.02 0.04 % 标定误差(工厂标定,仅固定量程) 0.03 0.05 0.1 % 3dB频带宽度3 5 5 5 Hz 接线阻值的影响(Pt-100),四线制 0.002 0.004 0.001 %/欧姆 电源电压影响1 0.005 0.01 0.02 %/V 线性误差Pt-1002 A C D 单位 测量范围< 300° (可设: 200°) 0.02 0.03 0.05 % 测量范围< 600° (可设: 400°) 0.05 0.07 0.1 % 输出 A C D 单位 输出阻抗,电压3 50 50 50 欧姆 输出电流(电压输出),最大 5 5 5 mA 负载,电流输出,最小3 400 400 400 欧姆 偏移稳定性参数 A C D 单位 温度1 1 5 15 μV/K 老化,1年1 5 10 μV 老化,10年1 20 40 μV 增益稳定性参数 A C D 单位 温度1 30 70 150 ppm/K 老化,1年1 400 800 ppm 老化,10年1 1200 2500 ppm 说明:1.正常的误差低于本表中的最大误差的2-4倍。2.这些数据仅在零点大于-80°C时有效,误差的准确数值取决于测量范围。3.小范围的截止频率更低。根据要求,可提供不同的频率。 温度范围:推荐0/60 °C,可用范围-20/90 °C。备注上述误差仅限量程范围的下限(零点或迁移)不大于量程上限的50%(如:20-100欧姆)。如果零点迁移明显(如:量程范围400-500欧姆),则上述的误差所使用的范围要从零点开始计算(如:0-500欧姆)。传感器电流:Pt-100通常为0.5-1mA (D级精度: 2mA);电阻根据型号通常为10µA-2mA。根据要求,特殊情况下的低电流型产品,如液态氦气,也可供货。 输入 Pt-100:2、3或4线制接线。A和C精度等级的传感器电流为0.5-1mA,D级精度的传感器电流最大为2mA。所有的量程范围均可实现,还适用于Pt-500/1000、镍、铜等电阻传感器和电位器,最大阻值为100K欧姆。对于低温传感器的微弱电流,可提供特制的变送器。最大30VDC过压保护,最大3kV浪涌保护。 输入范围 (可调型) 测量范围(量程):使用每步10°或10欧姆(最大640°/1260欧姆)来设置。R2型:以每步100欧姆(最大12.7K欧姆)来设置。量程范围必须在-100/540°C=0/1300欧姆之间(R2为13K欧姆)。中间数值使用电位器来调节。 零点迁移: 使用每步10°或20欧姆,在-100至150°C(Pt-100)之间来设置,相当于使用每步20欧姆,在0-300欧姆 (R1型)之间来设置,以每步200欧姆,在0-3000欧姆之间(R2型)之间来设置。适用于其他传感器型号(如:Pt-1000)变送器也可使用。 其他设置 (可调型) 输入:2、3或4线制传感器接线。 输出: 在-5至10V (如:0-10V)之间或0到20mA(如:4-20mA)之间进行选择。负值输出电压不需要负极电源(内置DC-DC转换器,非隔离)。ISOR90变送器不能进行负值电压输出。 输出电压输出: 输出阻抗通常为50欧姆,最大5mA输出电流。标准输出范围是0-10V。根据要求可为负电压输出(最低–10V,对于固定型变送器,需要使用负极电源或可选的DC-DC转换器)。输出短路保护和过压保护(最高30VDC)。技术参数表中的参数适用于电流输出;电压输出通常更为精准和稳定(无电压-电流转换)。单极电源最低输出电压(固定量程型):约10mV。使用可选的DC-DC转换器(不带电隔离),可精确的达到0mV。 电流输出:负载为0-430欧姆。标准为0-20mA或4-20mA,短路保护,过压保护。其他输出范围可根据要求提供。可选项:频率输出(最大20KHz),更多信息,请参考“模拟量-频率转换器”。可调型变送器电压输出:+10V至–5V,根据要求,也可为–10V。 电源所有变送器均适用于不规则电源和工业噪声电源,标准电源为24VDC (最低19V,最高32V)。其他电源根据要求可供(如:15V)。无负载时的电流损耗为3-15mA. 交流电源根据要求可供。对于可调型变送器,负值输出(最低–10V)不需要负极电源(内置DC-DC转换器)。 精准度 (可调型) 本变送器使用以下设置: 0-200°C/欧姆,四线制,0-10V输出,0.1%标定误差。当转换到其他量程范围时,标定误差约为0.1%(量程和零点迁移最大为0.3% )。当使用某个量程范围时,ISOR型变送器的误差可能会更大些。 可选项 DC-DC转换器(集成在DIN导轨安装型变送器内):用于电源隔离,1kV测试电压(根据要求,可供3kV测试电压产品)。可调型限位开关(集成在DIN导轨安装型变送器内):侧面 2.8mm平板接头(用于内置继电器)用于检测和控制。频率输出(最大20 kHz):电隔离,更多信息,请参考“模拟量-频率转换器”。其他:量程、输入、输出、响应时间、滤波、噪声及其他特殊要
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-16
首先,你以上的说法是正确的。热电偶信号不是很线性,所以需温度变送器来做稳压滤波、放大运算、线性校正等,从而达到与温度变化成正比的线性输出。我不知你用的什么牌子的一体式热电偶。现在的温变都可以做到这点。所以你不用考虑这点了,希望可以帮到你
第2个回答  2015-12-15
  热电偶温度变送器有冷端补偿功能。

  热电偶温度变送器由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。

  它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。
第3个回答  2009-12-29
理论上测量是以冷端在零度为标准测量的,然而,通常测量时仪表是处于室温之下的,由于冷端不为零度,造成热电势差减小,使测量不准,出现错误。所做的补偿措施就是冷端温度补偿 .本回答被提问者采纳
第4个回答  2009-12-16