建筑中C30砼中一级钢筋的搭接长度要多少

谢谢,请尽快

C30砼中一级钢筋的搭接长度和是否抗震、钢筋受拉还是受压、搭接接头面积百分率有关。
非抗震情况下纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算:
ll=ζla
式中:
ll--纵向受拉钢筋的搭接长度;
la--纵向受拉钢筋的锚固长度;
ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按下表取用。
在任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均不应小于300mm。

纵向受拉钢筋搭接长度修正系数表
纵向钢筋搭接接头面积百分率(%) ≤25 50 100
ζ 1.2 1.4 1.6

非抗震情况下纵向受压钢筋,当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于上述纵向受拉钢筋搭接长度的0.7倍,且在任何情况下不应小于200mm。

注:现在的砼结构中很少出现纯粹的受压钢筋,一般都按受拉钢筋确定搭接长度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-12
受拉25d,受压20d。
第2个回答  2009-12-14
你照图籍03G101-1,P33-p34上面有明确的规定,你提到问题没有抗震等级
第3个回答  2009-12-12
回答过于简单,还与其它因素有关,比如是否抗震等,建议按《混凝土结构设计规范》中的要求计算,或者直接查国际图集《钢筋混凝土结构的平面表示方当与构造规定03G101-1》通常也叫03G101-1图集,网上有电子版下载,自行搜一下就好多的。