脚手架钢管的抗压强度设计值为什么是205

如题所述

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》5.1.6条明确说明Q235A级钢材抗拉、抗压、抗弯强度取值为205KN/mm2

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-18
脚手架计算书 1、脚手架相关力计算条件 根据檐高施工需要搭设脚手架高度H=74.20m(考虑屋顶局部高处均按80m计算)、立杆横距Lb=1.05m、立杆纵距L=1.20m,横杆步距h=1.2m横向水平杆靠墙侧外伸度=300mm,铺5cm厚木脚手板4层同施工2层施工荷载按结构施工取Qk=4KN/M2(装修荷载考虑两层同作业每两米按操作计算边放300mm高直径500mm灰斗架体脚手板排放两箱外墙面砖)连墙杆布置两步三跨(2h×3L)钢管φ48×3.2基本风压W0=0.35KN/m2采用密目立网全封闭,计算脚手架整体稳定 其计算参数查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》及《建筑施工计算手册》知:立杆截面面积A=489mm2(由于使用旧钢管考虑磨损钢管壁厚按3.2mm计算则截面面积A=458mm2),钢管转半径i=1.58cm,截面模量W=5.08cm3,钢材抗压强度设计值f=205N/mm2脚手架钢管重量0.0384KN/m扣件自重0.014KN/木脚手板自重0.35KN/m2密目网(密度2300目/100cm2)自重0.005KN/m2挡脚板、栏杆自重0.14KN/m 2、纵向水平杆计算: 脚手架属于双排扣件式钢管脚手架施工荷载由纵向水平杆传至立杆纵向水平杆进行计算按三跨连续梁计算计算简图 抗弯强度按式计算 σ=≤f M=0.175F?L F—由横向水平杆传给纵向水平杆集力设计值F=0.5qlb(1+ )2 q―作用于横向水平杆线荷载设计值; q= (1.2Qp+1.4QK)?S1 Qp―脚手板自重=0.35 KN/m2; QK―施工均布荷载标准值(装修施工2KN/M2)取QK=3KN/M2; f―Q235钢抗弯强度设计值按规范表5.1.6采用f=205N/mm2; S1―施工层横向水平杆间距取S1=1200mm; 1.4―变荷载荷载项系数; a1―横向水平杆外伸度,取a1=300mm -柱距取 =1050mm -排距取 =1200mm W-截面模量按规范附录B表B取值W=5.08cm3; σ=本回答被提问者采纳