三层砖混结构加固

该办公楼因为拆迁而建,现在需要加固,楼盖和屋盖都没有圈梁和构造柱,墙体采用烧结承重多孔砖,三层11跨,开间3.4m,层高3m,请问该如何加固
楼面为现浇板, 合肥地区,7度设防。抗震设防类别为丙类建筑,地震分组为第一组,场地类别为二类,结构安全等级为二类。《岩土工程勘察报告》没有,只是在结构设计说明里看到工程采用墙下条形基础,基础底面埋置在第三层粘土层上...

建筑砖混结构加固方法:
1、地基基础常用加固方法
  加大基础底面积法、基础补强注浆法、锚杆静压桩法、树根桩法等。加大基础底面积法适用于当既有建筑的地基承载力或基础底面积尺寸不满足设计要求的加固, 可采用混凝土套或钢筋混凝土套加大基础底面积; 基础补强注浆法适用于基础因受不均匀沉降、冻胀或其它原因引起的基础裂损时的加固;锚杆静压桩法适用于淤泥、淤泥质土、黏性土、粉土和人工填土等地基土加固及纠倾加固;树根桩法也称压浆灌注桩, 适用于淤泥、淤泥质土、黏性土、粉土、砂土、碎石土和人工填土等地基土加固。
2、墙体常用加固方法
  砂浆面层法、钢筋网砂浆面层法、钢筋混凝土板墙法。砂浆面层法适用于较小幅度提高承载力的静力加固和抗震加固;钢筋网砂浆面层法适用于较大幅度提高承载力的静力加固和抗震加固;钢筋混凝土板墙法, 形成砌体—混凝土组合墙, 适用于大幅度提高承载力的静力加固和抗震加固。后两种加固方法还能较大幅度提高墙体的变形性能。
3、砖柱常用加固方法
  混凝土围套加固法、外包钢加固法。当截面抗弯承载力和抗剪承载力不足时, 可采用混凝土围套加固法;当截面抗弯承载力严重不足, 且不允许增大截面尺寸时, 可采用外包钢加固法。
4、混凝土梁常用加固方法
  混凝土梁正截面粘钢加固、正截面加筋法加固、简支梁正截面碳纤维片材加固。这3种方法适用于提高正截面承载力;预应力螺杆加固梁斜截面: 这种方法适用于提高斜截面承载力;外包钢加固简支梁、预应力拉杆加固混凝土梁:这两种方法适用于同时提高正截面和斜截面承载力。
5、混凝土楼( 屋面) 板常用加固方法
  在楼板受拉区粘钢加固、贴碳纤维片材加固, 这两种方法适用于提高正截面受弯承载力;当洞口边有集中荷载, 以及洞宽或直径>1000mm时, 洞口边应设梁。楼( 屋面) 板裂缝修补: 裂缝有已稳定、未稳定两种稳定状况, 应根据裂缝成因、裂缝宽度、裂缝深度、稳定状况、钢筋是否锈蚀、修补目的等, 选用不同的加固方法。裂缝加固方法有:表面处理法、灌浆法、填充法、表面涂渗透性防水剂。裂缝修补的目的增强防水性能、增强承载力、增强耐久性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-11-06
不好做呵!如不是地震区就不要加固了吧!
要做的话就在墙的每一个节点处砌筑490×490砖柱(从基础顶面至屋盖底面)。
第2个回答  2009-11-11
加固的话自己是不好胡乱做的。
因为需要加固是需要做检测,看看房屋的承重现在在力学上缺多少。
加固的方式有很多,目前通用的方式主要是粘钢和碳纤维加固。梁和柱子要进行植筋或者增大截面。加固会很据你原有的结构对某些缺的力进行补强。达到承重的要求。
加固和地震去是不相关的事情。地震去设计图的时候会把这些条件都算上,没问题的。
一句两句也说不清的问题。你如果想了解详细的情况我们可以详细的聊。
你可以留个联系方式,QQ什么的,我要是留给你的话百度会以为我是在做广告,就把答案给删掉了。本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-11-06
是几级地震区?土质情况如何?