为什么空调制热有的滴水有的不滴水

如题所述

制热时外机吸收热量.在冷凝器上空气中的湿度会产生霜露。当除霜时形成水排出;制冷时,则反之,内机出水,由水管引流出室外。

空调在制冷时,是通过风机将压缩机产生的冷气吹入室内,压缩机产生的热风排出室外。而空调在变热时,只需要把本来进入室内的空调吹到室外,把本来吹到室外的热风吹到室内就可以了,结构原理没有多大变化。

这是因为冷却空气被驱逐出户外,户外单元将成为比室外空气冷,这自然会凝结室外空气中的水分,这水分会使排水管道制造商提供的不是有效的,这是一个很正常的现象。

扩展资料:

空调常见故障检修:

故障现象:空调制热效果不好

1、清理空调扇叶

空调需要定期清理,如果扇叶比较脏的话也会影响空调的制热效果。

2、查看制冷剂是否不足

查看空调的制冷剂是否不足了,如果制冷剂不足的话,添加制冷剂就可以正常使用了。

3、检查空调是否存在故障

检查空调有没有部分零件损坏的情况,如果有损坏的地方,更换零件修理好以后,空调就可以正常使用了。

4、空调功率

一般家用空调的功率有限,在室外温度达到零下5-10度左右的时候,空调的制热效果比较差是正常的情况。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-25
1、室内机贴墙连接处漏水
造成此处漏水多数是系空调缺氟所致,为什么这么说呢?空调在轻微泄漏时,感觉只是制冷效果差,吹出的冷风不够凉。当压力低于0.2MPa时,室内机蒸发器开始大面积结霜,随着制冷剂的继续泄漏,压力降低,蒸发器表面的部分霜变成了冰,一旦空调停机,大量的冰块会迅速融化,再加仁空调使用一段时间后,排水管中沉积有污渍,排水能力有限,这时部分冰块融化产生的水就会从接水槽中溢出,从而出现室内机贴墙连接处漏水的现象。
处理方法:查出系统漏点,补充制冷剂,并疏通排水管。
2、室内机排水管出口处漏水
造成此处漏水的原因多是排水管有漏点,究其原因,多是安装或移机操作不当所致在安装空调时,需要掰掉出水管处的塑料挡片,但部分安装人员在册去塑料挡片后,并没有把毛刺处理于净,就安装排水管,结果导致排水管被毛刺扎破。
处理方法:用刀片将毛刺清理干净,重新更换排水管,并在排水管出口处用防水胶布来回缠绕几层,以增加此部位的强度。
3、室内机外壳与固定壳体连接缝隙处漏水
造成此处漏水的原因有:接水槽溢流或损坏,室内机不平,室内机与排水口落差不够,室内机排水管堵塞,或室内机排水管接日处泄漏。
处理方法:检查室内机接水槽是否损坏,若损坏将其更换,再用水平尺检查室内机安装是否水平,若不平,需重新安装。若室内机排水管堵塞,则进行疏通或更换排水管。若室内机排水管接口处泄漏,可用胶水将其封住。
4、室内机风叶处滴水
造成此处漏水的原因多是空气湿度大,当冷风从出风日吹出时,冷风直接打在了风叶上,遇热空气迅速冷凝,由于空气的湿度大,会越积越多,形成滴水的假象。这种现象多发生在梅雨季节,并不是空调本身故障。
处理方法:将空调的模式由制冷转换成除湿即可。
第2个回答  2018-12-21
空调在制冷时,是通过风扇把压缩机产生的冷气吹进室内,把压缩机产生的热气排出室外。
而空调在制热时,就只需把原本吹进室内的冷气排出室外,把原本排出室外的热气吹进室内就可以了。其结构原理基本没有什么改变。
正因为制热时把冷气排出了室外,你家的室外机就变成比室外空气冷得多了,这样自然就会凝聚室外空气中的水份,而这种水份又使厂家提供的排水管无法生效,这是很正常的现象。如果一定要解决这一现象,我认为,就只有在滴水处再加上一条排水管了。本回答被网友采纳
第3个回答  2019-06-09
制热时外机吸收热量.在冷凝器上(空气中的湿度)会产生霜露.当除霜时形成水排出.(制冷时.则反之.内机出水,由水管引流出室外).
第4个回答  2021-02-06