第1个回答 2016-06-29
涂料化工实验室规划设计标准有哪些呢?涂料化工实验室的办公系统主要包括:办公室、通用实验室、灭菌室、准备室、更衣室、缓冲室、无菌室、培养室等。
办公室是检验工作人员办公场所,其面积应为20㎡左右,通风采光良好,内设基本的办公桌椅、电脑。存放资料和留样的储物柜等。
深圳创美实业VOLAB在涂料化工实验室的设计方案有独特的见解。主要在进行微生物学实验检验准备工作和非无菌操作实验时使用,也可供理化检验及科研工作使用。通用实验室应设有长方形工作台作为操作台,台下设计各类专用仪器柜,台面采用不易腐蚀和稳固耐用的材料,并设置专用置物架。可以参考一下
第2个回答 2018-01-16
标准实验室的配置方法: 1 实验室中间 这里是设置中央实验台的空间,通常在实验台的纵向侧面或中间设置洗涤台,台上设置试剂架,也可设置万向抽气罩。 2 右侧靠窗 设置边实验台、作业台、天平台、边台试剂架、万能组合架、吊柜 3 右侧靠门 设置通风柜、实验台、洗涤台、干燥架、药品柜、储物柜(通风柜的位置应便于通风管道的连接)。 4 门的左右 通常放置安全设备,紧急喷淋器、洗眼器、灭火器等。 5 左侧靠门 设置通风柜、边实验台、边台试剂架、洗涤台、吊柜,安置大型装置和设备。 6 左侧靠窗 设置边台、作业台、边台试剂架、安置大型装置和设备的地方。 7 窗的位置 窗下的空间可设置边台、测试台、显微镜台,操作时视觉良好。
第3个回答 2018-01-16
1、中央台与边台间过道的最小距离为1.2米 2、中央台与中央台间过道的最小距离为1.5米 3、中央台与高柜间过道的最小距离为1米 4、 中央台面对墙时的宽度不宜小于1米 5、两边台间走到的最小距离为1.2米 6 、两座位间的走道不宜小于 1.5 米 7 、座位与中央台的间距不宜小于 2 米 8 、通风柜面对墙时的走道为 1.8 米 9 、通风柜与实验台对放的最小间距为 1.8 米 10 、两台通风柜的对放的建议间距为 3 米
第4个回答 2018-01-16
随着国内外实验室建设技术的不断完善与规范,及在做工程时与不同客户的交往沟通中发现:一间标准化的微生物实验室建设发展成为一项系统化的工程项目。涉及到实验室的功能布局,水电气的实用性铺设,通风系统的安全排放及实验室家具的合理摆设。微生物实验室的规划设计,须在统筹总体方案的同时,做好每一个细节。所谓“以小见大”,在系统解决方案难以分辨一家实验室装修设计公司好坏的情况下,细节的作用便显现出来。传统的实验室建设是由不同的专业公司进行设计建造的,这就造成了使用方一再为实验室建设中各环节的衔接工作而花费过多的人力物力及宝贵的时间,VOLAB实验室装修设计专家正是基于这种认识及中国实验室建设的现状,公司成立不同的管理部门,努力打造成一家真正的为实验室建设提供一站式服务的专业性综合公司。