建设工程施工质量验收规范中管道工程压力试验记录表格怎么写

如题所述

给水管道工程压力试压,用(四川第二版工程资料表格)SG-A003管道工程压力试验记录填写,当地的定额站、建筑书店都有售,如果没有你可以在百度文库“(四川第二版工程资料表格)SG-A003管道工程压力试验记录”,然后按表上的要求,按设计说明(管道水压试验设计都有详细说明和参数)填写,如果没有就去查规范,按规范填写,表中的“管段号”根据工程分段试验的次序编,材质按你进货的材质证明填写;温度:填写的是试验时的环境温度,规范要求必须大于5℃以上,成都一般不会低于这个温度;强度试验及严密性试验:按设计要求的数据和实际的试验结果填写。介质:一般都是自来水;试验时间、试验压力、设计有说明,没说明的按规范!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-19
1
.室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管
道系统试验压力均为工作压力的
1.5
倍,但不得小于
0.6 MPa


检查方法:金属及复合管给水管道系统试验压力降不应大于
0.02 
MPa
,然后降到工作
压力,
检查应不渗不漏;
塑料管给水系统应在试验压力下稳压
1h

压力降不得超过
0.03 MPa

然后在工作压力的
1.15
倍状态下稳压
2h
,压力降不得超过
0.03 MPa
,同时检查各连接处不
得渗漏。

2
.给水系统交付使用前必须进行通水试验并做记录。







检查方法:观察和开启阀门、水嘴等放水检查。可全部系统或分区(段)进行。

3
.生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国
家《生活饮用水标准》方能使用。

检查方法:
检查有关部门提供的检测报告。
室内直埋给水管道
(塑料管道和复合管道除
外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。












检查方法:观察和局部解剖检查。


二、一般项目中:

给水引入管与排水出管的水平净距不得小于
1m
。室内给水与排水管道平行铺设时,两
管间的最小水平净距不得小于
0.5m
,交叉铺设时,垂直净距不得小于
0.15m
,给水管应铺
在排水管上面,
若给水管必须铺在排水管的下面时,
给水管应加套管,
其长度不得小于排水
管管径的
3
倍。






相似回答