77问答网
所有问题
空调制热后关机8小时还排水
打电话问工作人员说是上雾的原因,但是我看邻居家的空调没有排水
举报该问题
推荐答案 2009-12-03
你好!
应该是你家空调制热的时候外机没有化霜、等空调关闭后、外机开始自己融化的缘故!
正常的情况下空调会自动除霜、因为空调内机制热、外机就变成散冷、当热度达到一定的温度后、外机的冷凝器就会除霜、此时内机风扇停机、外机风扇停机、压缩机工作、四通阀换向、换向后给外机制热把外机的霜化掉(就会有蒸汽和水产生)、外机的霜也就化掉!
你自己观察一下、如果真的没有化掉,可能就是空调化霜有问题、建议找厂家或者维修人员给你检查一下!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GYNpIY3YN.html
其他回答
第1个回答 2009-12-03
正常现象,室外机结霜在慢慢融化。
第2个回答 2009-12-04
不要看邻居,没有完全一样的东西,他的正常,你的也正常!
第3个回答 2009-12-03
你看下你们家外机后面是不是又冰 如果有的话 那是正常的 冰化了不就有水了
相似回答
空调制热
有水怎么回事啊?
答:
空调制热时可能会有少量水流出,这是正常现象,通常不需要过于担心
。以下是可能导致空调制热时有水流出的几个原因:冷凝水排放:当空调制热时,室内机会吸收室内空气中的湿气,冷凝成水。这些冷凝水会通过排水管道排放到室外或排水槽中。如果排水管道堵塞或安装不当,或者排水槽容量不足,可能会导致水流出。
空调制热
时为什么要流水?
答:
1匹的
空调
制冷量通常在2500W左右,制冷输入功率一般在600-800瓦之间,制冷工作时平均每
小时
耗电量一般在0.4-0.8度之间;
制热
加上辅电的功率一般在1500瓦左右,制热工作时平均每小时耗电量一般在0.8-1.5度之间。1.5匹的空调制冷量通常在3500W左右,制冷输入功率一般在900-1200瓦之间,制冷工作时平...
空调
一定要用到
8小时
才会停吗?
答:
不一定
, 空调睡眠模式时压缩机不一定会一直运行, 如果温度达标压缩机就会暂时停转。睡眠模式如果温度已经达到合适值,便会自动关机。一般空调运行8小时后自动关机的。空调睡眠模式是指当空调处于制冷运行模式时,选用“睡眠”功能后,在室内温度到达设定温度或已经运转1小时,设定温度将自动升高1℃,再运转...
空调
加热
关机
后,外机压缩机继续工作多长时间为正常?
答:
空调制热连续工作8-9天后需要休息
。一般空调都有过热保护电路,如果空调过热了就会启动保护。如果外界温度低于5度以下,而用户设定制热温度为24度,那么空调压缩机就一直工作,八九天没有问题,但这样会缩短压缩机的寿命。制冷同理,因此空调连续工作一段时间需要休息。
为什么
空调
在
制热
时也会流水
答:
于是用一根管子把接下来的水放出,流到室外,实际上是室内产生的。因此安装
空调
时室内外机之间的管子要尽量倾斜,内高外低,方便冷凝水流出。
制热
时,就是室外的水蒸气遇冷,通常会凝华为霜,时间长了导致进风口堵塞,扇叶转动困难,所以要定时除霜,让霜化掉流走,这时的水是室外机产生的。
海尔
空调
静眠状态下几个
小时
后 自动
关机
答:
海尔空调 静眠状态下8个
小时
后 自动
关机
.1、空调制冷时设定静眠状态,运转1小时后上升1度,再运转1小时后上升1度,维持6小时后停机,让人体自然苏醒。
空调制热
时设定静眠状态,运转1小时后自动下降2度,再运转1小时后下降2度,再运转3小时后上升1度,维持此温度3小时后停机,让人体自然苏醒。2、海尔...
空调
开了三个多
小时
,又不出水,
制热
又差,什么原因
答:
空调制热
时
排水
管是不会出水的,只有夏季空调制冷时排水管才会有水流出。空调制热好坏一是与空调自身的性能有关,二是与户外环境温度高低有关。如果户外环境温度很低,低于零下8度以后,空调的制热效果会很差,几乎没有什么效果了,此时最好采用其它的取暖方式为宜。
大家正在搜
空调制热排水管会排水吗
空调制热时候会排水吗
空调制热还会排水吗
空调制热内机有排水吗
空调制热外机会排水吗
空调制热排水管流水吗
空调制热从哪里排水
空调制热为什么不排水
空调制热排水