市政污水管道安装

污水管道600—800全长1000多米,的类似施工组织设计;还有就是施工的时候需要注意的具体事项,以及经常使用的相关规范(川)。
我也只有那么点点分,未必还可以拿刀去抢啊,只能期待好心人了!污水混泥土管道安装。

  市政排水管道施工技术
  1.1熟悉图纸
  开工前施工单位施工人员首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免施工过程中忙中出错。至少要做到以下几点:
  1.1.1施工方与建设方、设计方、监理方进行四方图纸会审及技术交底。
  1.1.2结合图纸深入施工现场了解本工程的基本全貌,如管线总长度、管线走向、管材直径、检查井数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等,特别要注意查明地下天然气、自来水、电力等交叉管线的位置,管线所属单位对施工单位进行交底,施工单位施工时做好标志及保护措施。
  1.1.3依照图纸确定的桩号走向水准测量复测一遍,避免出错。因为图纸设计前所提供地形资料存在时间差的问题,有可能因时间的变化而发生地形变化,从而影响到工程预算造价问题,对此千万不可忽视,应及时联系评审单位进行评审。
  1.2现场情况的调查与故障排除
  开工前,要结合管线走向及施工开挖工作面和堆土堆料所占场地与地形地貌、地物、交通问题等任何防碍施工的因素都要笔录,呈请建设单位或相关部门协助排除。另外,管线有时
  与城市道路交叉等,这些都是丝毫不可忽视的障碍因素,开工前就应会同有关单位研究解决。施工中应注意保持环境卫生,不可因抛土和拉运材料而影响环境道路的清洁。提前就应重视的问题,如与其他设施的交叉,在未正式开工前应根据工期和用水、通水、通电的问题提出相应的解决办法。合理安排施工工期。
  1.3测量放线
  地面可见障碍排除后,即可进入测量放线的准备工作。施工放线是整个排水工程中的一项重要程序,指导着整个后序工程的施工,放线前必须做好严密的准备工作,如排水工程的工期较紧,道路施工方交出一段排水施工作业面后,排水施工方在未交出道路中桩的情况下立即组织进场施工,放线前利用电脑CAD软件输入道路中桩坐标绘出中线图,然后根据管线距中桩距离在软件中自动计算出该段工作面各个井位的XY坐标,再根据各个井位坐标,利用GPS在现场放出各个井位。这样做不仅速度快,而且又能得到较为精确的数据。打桩撒灰放线时,要考虑中心线、边坡系数加宽后因开挖受限制,开挖面非变窄不可就要考虑沟槽内设置支撑保证安全施工,以免塌方伤人造成事故。特别值得一提的是,管道与道路交叉的部位要会同主管部门协商,采取必要措施(如封闭路段或半封闭)并选派得力人员昼夜值班,加紧连续施工,力争在最短最快的时间内保证质量,保证按时完成。另外,城市排水管道施工面临的最大特点就是管线长、与其他管线交叉施工,施工占用面宽,严重干扰和影响交通,给行人带来不便,因此特别要提倡文明施工,做好各种安全防护措施,如安全围挡,安全通道
  1.4管道及检查井施工
  1.4.1管沟开挖沟槽开挖时,根据开挖土质的差异,既要注意边坡放坡的科学合理性又要安全和经济。在开挖过程中每开挖一定的距离都要对槽底高程进行严格测量控制,特别注意槽底土方不得超挖,对于超挖部分要仔细回填夯实,严禁槽底低洼处进水积水,严禁夯填中使用腐植土、垃圾
  土、淤泥等。个别因放线受限制开挖面较小或土质很差的部位,要考虑设置支撑。
  1.4.2施工测量施工测量是一项技术性很强的工作,贯穿整个工程始终,必须设置专人专项,保证及时准确无差错地完成。为保证每道工序完成后经检测数字无差错,应自检自测的工序中要求允许偏差精度比规定的再提高,并由专业测量工程师进行复核。
  1.4.3管基施工管沟开挖经验收合格后,即可进行管道基础的施工。对于混凝土基础,要按图纸设计要求的尺寸和标号、中心线等施工,一般情况下采用商品混凝土;图纸设计也有砂石基础,对砂石基础施工时人工整平后应用平板夯机夯实。
  1.4.4管材安装管沟开挖结束前就可考虑将管材运进工地,管材进入工地要仔细检查有无裂缝和孔眼漏洞,由施工方材料员对产品的质量进行验证,进场的管子必须是经过专业实验室批量检验合格并取得检验合格报告的产品,否则,进场的管材不可使用,进行退场。下管前要仔细检查条基中心线、边线、井基等尺寸和高程是否符合图纸要求。值得一提的是,两管接口处安装时因挤压而造成管内接口部位必有3厘米左右沙浆凸出接缝,若不及时处理将会造成流水断面减少,影响流速影响排水通畅,极易造成杂物堆积和堵塞现象。为此,每安装一根管都必须将挤出凸起的沙浆搞平,并且认真清除管内杂物,特别注意管道内决不允许有漏水积水和倒流水的现象发生。
  1.4.5浇筑混凝土检查井挖沟时将检查井的开挖尺寸挖到位,井周围预留工作宽度,随后让测量人员确定中心位置,并定好木桩,经测高程正确无误后可进行混凝土检查井基础施工,混凝土检查井有钢筋,制作时应参照检查井制作标准图集。特别要注意不同管径的管底高程与井底高程的连接最容易出错。管材放稳调直管线管口,高程正确即可进行检查井施工。特别注意如果水位高时,沟槽开挖就有水,应采取降水处理,用泵抽水,以保证干槽施工。侧墙外围模板支护时考虑到经济原因可以采用砖模施工,浇筑时要用土护住砖模外壁,浇筑混凝土时要用振捣棒振到
  位,但也不要强振。
  1.3闭水试验及管坑回填
  1.4.6闭水试验
  闭水试验的管段,应仔细检查每根管材是否有沙眼裂缝,管口接口处是否严密,若不符合质量要求可用M10的防水砂浆修补,有渗水部位可调水泥浆刷补填死。闭水管段不必急于回填,闭水试验合格后再回填。
  1.5沟槽回填
  管沟回填管顶50cm内回填,又称管腔回填,按设计要求该处回填中粗砂,不得填入大于100mm的石块或砖块等杂物。管腔压实度要求87%以上。回填时沟内不得有积水,不得使用腐植土、垃圾土和淤泥等。为此要求在施工时必须认真地对照设计要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-11-30
50分拿不到施工组织设计
第2个回答  2009-12-11
我这里有一个是顶管工程的!纯粹的污水管道安装的施工组织设计没多少字数要的话加我的QQ564984369
第3个回答  2009-12-02
室外排水规范,照着规范做就行了,还有可以参考给排水施工手册
第4个回答  2009-11-30
管道敷设应符合下列要求:
1 明装在室内、管廊及管沟内的管道应具备下列条件时,方可进行管道安装工作:
1) 土建工程粉饰工作已经完成;
2) 设备及配套设施就位,固定工作已完成;
3) 复核检查预埋套管及预留孔洞位置的准确度;
4) 管道、管件、阀门等内外表面均应清理干净,无杂物、无油污,其质量、规格、型号均已符合设计文件规定;
2 埋设在池底垫层内的管道,除应符合本规程本条第1款的要求外,还应符合下列要求:
1) 结构混凝土达到设计强度后方可进行安装;
2) 应按设计位置划线安装,并在隐蔽前做好水压试验及验收的纪录工作
3) 隐蔽管道时不得有尖硬物体接触损伤和重物压伤管壁。
3 应配合土建预留或预埋穿池壁、池底、建筑墙、楼板等孔洞或套管、套管材质须符合设计规定;
4 管道安装不得出现轴向扭曲、偏斜、错口或不同心 等缺陷,穿洞口及套管时不得强力校正,多种管道平行敷设时应留有不小于150mm的安装操作保护距离;
5 管道应按设计规定的距离和位置设置温度伸缩变形补偿器。
13.3.3 管道连接应符合下列要求:
1 管道应采用手工锯或切管机切割,不得采用盘锯且切口端面应垂直管子轴线,并在管端面外做15º或20º浅倒角。切割后的管端面应除去毛边、毛刺和切屑,确保管道与管件连接的端部干净、无油污和干燥;
2 测量承插深度,并在插口管上标出管道插入的深度线;
3 管道粘接不得在5℃以下的低温环境下进行;
4 应采用鬃刷或尼龙刷涂刷粘结剂。先由承口里向外涂承口,再从插口插入标志线涂至管端,且轴向涂刷,并重复2~3次;
5 应迅速将涂了粘结剂的管子用机械插入承口直至插口插入标志线,保证承插口的直度,不得用锤子敲入承口;
6 粘结管道达到插入保持时间后,应用布擦拭多余的粘接剂,并静置15分钟。管道插入保持静置时间应符合表13.3.3的规定:
表13.3.3 管道粘接连接插入保持时间
管径(De) 夏季 冬季 备注
25~50 15~30s 30~60s
65~150 30~60s 60~120s
7 如有不同材质的管道、管件或阀门连接时,应采用专用的转换管件或连接件,不得在管道上套丝连接。
13.3.4 管道采用法兰连接时,应符合下列要求:
1 法兰孔应与设备、阀门的孔数、孔径一致;
2 两个法兰的连接应垂直管道中心线,并要求两法兰面互相平行;
3 两法兰间应设垫圈,垫圈的材质应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219-98的要求;
4 紧固螺栓的规格、安装方向应一致,并对称坚固,保持管道水平,不使管道产生轴向拉力。
13.3.5 管道支架及吊架的安装应符合下列要求:
1 管道的支架、吊架应平整、牢固,位置和标高准确。吊架的吊杆应垂直安装;
2 金属支架及管卡与塑料管之间应设塑料带或橡胶等隔离垫,确保管道与管卡、支架接触紧密,并不得损伤管材表面;
3 阀门、法兰盘和与设备接管处应设支架或吊架,确保管道重量不承受在设备本体上;
4 管道承口、三通、弯头等部位应设固定支架;
5 铺设在垫层内的管道应用水泥砂浆稳固,确保二次浇筑混凝土时管道不移位。本回答被网友采纳