70平方三相四线能带109千瓦。

根据三相电功率计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ。

式中:P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A)。

通过查询下表得到:70平方铜线在空气铺设时,最大安全载流量I为195A。

带入数据:I=195A,U=380V ,cosΦ=0.85。

计算得,70平方铜芯线可承受最大负荷P=195×380×1.732×0.85=109KW。

三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线圈绕组另一端A、B、C各引出一条线。这样就构成了三相四线制(三根火线、一根零线),这种联接方法叫星形联接法。

因为三相四线制供电能同时供出220V、380v两种不同的电压,因而得到广泛应用。星形接法用Y表示,也叫Y接法。若不引出中线,用三条线向外供电则称三相三线制。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-06

不同类型70mm²
 线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=380V 功率因数=0.85 时可带的三相负载和传输距离:
   

70mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=220A,折合三相功率=123.1kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=460.5m;    

70mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=285A,折合三相功率=159.5kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=355.5m;    

70mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量=165A,折合三相功率=92.4kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=613.9m;    

70mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量=210A,折合三相功率=117.5kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=482.4m;    

70mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量=175A,折合三相功率=98kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=578.9m;    

70mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量=210A,折合三相功率=117.5kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=482.4m;    

70mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量=195A,折合三相功率=109.1kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=324.7m;    

70mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量=135A,折合三相功率=75.6kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=469m;    