第1个回答 推荐于2017-09-22
消弧线圈既不接在高压侧,也不接在低压侧,应该说是接在“本级电压侧”,也就是说,35KV的消弧线圈就接在35KV侧,10KV的消弧线圈就接在10KV侧,6KV的消弧线圈就接在6KV侧;35KV的消弧线圈解决不了10KV侧的问题。
消弧线圈一般接在电源变压器二次侧中性点上;若电源变压器二次侧绕组为星型接线,则消弧线圈直接接在中性点上;若电源变压器二次侧绕组为角型接线,没有中性点,则消弧线圈不能直接接在中性点上,于是人们发明了“接地变压器”,人为制造出一个“中性点”然后再将消弧线圈接在接地变压器造成的中性点上。
关于把接地点的电容电流弄得小于5A,传统教科书是按消弧线圈上产生的感性电流去抵消故障点处的电容电流,抵消的结果是使总电流小于5A,fengyuxiangsui先生说的比较清楚了;但最近也有一种新的观点,认为补偿的工频电流无论如何也不能抵消接地点的“高频”电流。
至于接地嘛,楼上说的很清楚了,学电的人都知道的···
呵呵,加分哦,,,刚刚做完一个10kv变电站。本回答被提问者采纳