变电所什么情况下用接地变?

还有:怎么判断变电所是接地还是不接地?消弧线圈怎么用?谢谢

变电站的接地是工作接地和保护接地。工作接地:是供电系统为保证工作参数(如三相电压对地平衡),而采取的工作接地。保护接地:是为了在异常状态下减小危险性而设的。

对接地装置有下列要求:
①、室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;
②、接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为 2.5 米,两根接地体间距离以5米为宜;
③、接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;
④、整个接地网的接地电阻不应大于4欧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22
消弧线圈既不接在高压侧,也不接在低压侧,应该说是接在“本级电压侧”,也就是说,35KV的消弧线圈就接在35KV侧,10KV的消弧线圈就接在10KV侧,6KV的消弧线圈就接在6KV侧;35KV的消弧线圈解决不了10KV侧的问题。

消弧线圈一般接在电源变压器二次侧中性点上;若电源变压器二次侧绕组为星型接线,则消弧线圈直接接在中性点上;若电源变压器二次侧绕组为角型接线,没有中性点,则消弧线圈不能直接接在中性点上,于是人们发明了“接地变压器”,人为制造出一个“中性点”然后再将消弧线圈接在接地变压器造成的中性点上。

关于把接地点的电容电流弄得小于5A,传统教科书是按消弧线圈上产生的感性电流去抵消故障点处的电容电流,抵消的结果是使总电流小于5A,fengyuxiangsui先生说的比较清楚了;但最近也有一种新的观点,认为补偿的工频电流无论如何也不能抵消接地点的“高频”电流。
至于接地嘛,楼上说的很清楚了,学电的人都知道的···
呵呵,加分哦,,,刚刚做完一个10kv变电站。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-04-23
变压器都是要接地的啊!
第3个回答  2009-11-18
只能说, 你用 万用表量一下 电控柜 与你处 某一良好接地线是否有非安全电压,请注意自身安全 !!!

消弧线圈怎么用?你看一下旧的吧
相似回答