77问答网
所有问题
从高压配电柜怎么看到电流互感器的变流比
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-05-30
断电开门当然就能看见铭牌啦,上面标注着了。当然,你是想问带电时是怎么看啦,因为高压开关柜是带五防联锁的,所以无法打开柜门,也就无法看见铭牌了。有一简单办法,看面板电流表的额定量程,一般最大量程就是电流互感器的变流比。例如,量程为0-100A,那么此互感器的变比为100/5,我们二次通常使用的是5A的电流表,也有二次是1A的电流表,比较少用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GYIpqYN8W.html
其他回答
第1个回答 2009-11-22
图纸上有,另外,也可以看表,一般的表是200/5 100/5 400/5。图纸比较准确,如果 没有改造过。
第2个回答 2009-11-17
CT上有标牌,最好看图纸。
高压配电柜由于有动热稳定要求,小电流CT不完全是按额定电流选择。
第3个回答 2009-11-17
看图纸吧!高压谁也不敢带电看!
相似回答
您好,10KV
变配电
室
高压柜
计量
柜的电流互感器
变比
怎么
计算?有没有公式...
答:
K=I1/i2
。电流法测量电流互感器的变比为一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法。由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流I1=i1*Kstd,表A2测得的是它的二次侧电流i2。由I1和i2即可计算出被测...
10kv
高压
进线总柜 高压计量柜及出线
柜电流互感器
变比
怎么
计算
答:
电流互感器一般按额定电流的1.3~1.5倍来选择.变比的计算就是一次侧电流与二次侧电流之比
.电流互感器二次侧电流是5A,知道一次侧电流就能计算出变比了.
互感器电流比怎么看
答:
互感器电流比,
一般是在二次接线端子的上面
。写着对应解法的变比容量等参数。互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值)...
电流互感器怎么看
?
答:
1、电流互感器是一种特殊的变压器,其“变流比”和一次、二次的匝数相关
,因电流互感器的二次侧输出都是5A,故改变一次侧的匝数,就改变了电流互感器变流比。2、对于“互感器上铭牌是标50/5电流”,安装时一次侧应该穿绕3圈,就可以做到50/5的变流比;穿绕2圈即为75/5的;一次穿绕1圈(即...
电流互感器
变比
怎么
计算使用
答:
电流法测量
电流互感器的
变比是一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法,
由电流
表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流:表A2测得的是它的二次侧电流i2,由I1和i2即可计算出被测电流互感器的变比:...
高压柜
中的CT变比
如何
计算
答:
高压柜
选择
电流互感器的
变比比较复杂,需要验算的因素比较多,但主要的是按额定电流选择,按短路电流校验;一般来说,用于保护的电流互感器,如进线高压柜、变压器用高压柜和母联高压柜,其变比常按额定电流的2倍或更高来选择,这样可以保障保护定值适中,保护精度比较高,在这个定值附近,既不会出现电流太...
从
电流互感器的
铭牌
怎样看
变比
答:
电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种
电流比
,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。一般情况下,计量用
电流互感器变流比
的选择应...
大家正在搜
配电柜电流表与电流互感器怎么接
低压配电柜电流互感器怎么接
电流互感器和电压互感器
低压配电柜电流互感器接线图
配电柜电表根互感器怎么接线
高压电流互感器怎么选
高压电流互感器变比计算
配电柜12个电流互感器
配电柜电流互感器接法
相关问题
高压配电柜中,电流互感器一般哪些作为测量用,哪些用作计量,怎...
配电柜整改将电流互感器重新校验后装上 ,通电的时候为什么那个...
怎样查看配电所高压端电流互感器的变比
请问10KV配电系统中,高压进线柜里的电流互感器的变比是怎么...
请问,配电室高压开关柜中,怎么选择电流互感器的变比???
10kv高压进线总柜 高压计量柜及出线柜电流互感器变比怎么计...
您好,10KV变配电室高压柜计量柜的电流互感器变比怎么计算?...
10kV高压受总柜电流互感器变比怎么选择