77问答网
所有问题
三菱A540变频器减速时间设置了,为什么减速时直接到0赫兹
我的变频器是减速时间设置为10秒,但是减速后就直接到0.怎么办啊.希望哪位师傅告诉我以下.小弟很着急
举报该问题
推荐答案 2020-03-12
变频器的停止方式没有设定好!
只要将pr.250“停止方式选择”参数设定为“9999”。变频器就可以按照你设定的pr.8的停止时间减速停止了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GYIIpWNI8.html
其他回答
第1个回答 2009-11-15
将RMS断开就可以了,取消自由停止,否则减速时间再长也没有用。
第2个回答 2009-11-15
可能是减速的方式是自由停车。
第3个回答 2009-11-17
多看看说明书,因为我们不知道你的外围接线,所以不能给你一个正确的答案!
本回答被网友采纳
第4个回答 2009-11-25
取消自由停止,
相似回答
三菱A540变频器
是在哪个参数
设置
的、我最高120、有外部电位器、老是...
答:
这个应该是频率设定的问题
,查询启动频率和下限频率,进行调整就可以了 希望我的回答对你有帮助望采纳
三菱A540变频器
是在哪个参数
设置
的、我调最高120、用外部电位器、就是...
答:
变频器
的输出频率跟两个参数有关,最大频率和频率输出范围,最大频率也就是你设置的120,输出范围就是在这个范围里面也需要设置。
三菱变频器
FR-
A540
的Pr.79设为3是
什么
意思?
答:
是操作模式
,0代表外部/PU切换模式,意思是外部模式和PU模式可以切换,在外部模式,只能在远程操作(即不再变频器上操作),在PU模式 ,只能在PU面部上操作;1代表PU运行模式,只能在PU面板上操作;2代表外部运行模式,只能在运程操作;3代表外部/PU组合模式,即可远程操作,也可在PU面板上操作。百度三菱...
日本
三菱变频器
FR-
A540
-0.4K~7.5K的参数Pr.1(上限频率)是怎么定义的...
答:
我用过
三菱A540
。所谓上限频率就是
设置变频器
所能达到的最大频率。变频器最大输出频率不会超过该频率。我们用的调频范围是20-100Hz,我上限频率一般设120Hz。同理,下限频率就是允许运行的最小值,一般设为0。
三菱变频器
中FR--
A540
--04--7.5分别代表
什么
意思?谢了
答:
FR代表
变频器,A540
代表A500系列中的400V输入电压档,还有A520等(A500系列中的200V输入电压档),04K--7.5K是功率,即0.4KW-7.5KW。后缀CH代表专供中国市场的。
三菱变频器
官网 三菱变频器说明书
答:
4、 在参数写入时应按住SET键1.5秒写入设定值并更新。5、 如在
设定时
依旧有问题可查找说明书的出错对策。三、
三菱变频器
型号 FR-D700系列 变频调速器 紧凑型多功能变频器 1. 功率范围:0.4~7.5KW 2. 通用磁通矢量控制,1Hz时150%转矩输出 3. 采用长寿命元器件 4. 内置Modbus-RTU协议 5. ...
如何解决
三菱A540变频器
无输出故障维修
答:
变频器
无输出首先你确定下变频器有无在运行中且有频率信号,如果有的话,看是否是三相都没有输出还是说某一相无输出。一半无输出应该是变频器内的IGBT损坏引起的,可以用万用表测量下IGBT是否正常
大家正在搜
三菱E700变频器抱闸参数设置
三菱e700变频器怎么调频率
三菱变频器矢量控制怎么设置
三菱e740变频器频率设定参数
三菱fr一e700变频器参数设置
三菱变频器减速慢
三菱e700变频器调速
三菱e700减速时间
三菱变频器过流设置
相关问题
日本三菱变频器FR-A540-0.4K~7.5K的参数Pr....
现有三菱A540的变频器,上电就报ERR故障.
三菱A540变频器是在哪个参数设置的、我调最高120、用外部...
三菱变频器FR-A540的Pr.79设为3是什么意思?
三菱A540变频器CPU板如何改功率
变频器加减速时间该如何设定
三菱变频器A540-11K-CH故障代码EUVT怎么处理