推荐答案 2016-05-08
全密封
油浸式变压器
所用的气体继电器里油位低,可能未必是缺油。
有可能是原来在
变压器油
中溶解的气体,由于运输等振动从变压器油中析出,进入气体继电器。
所以造成气体继电器内的油位降低的原因是里面有气体。
可以通过气体继电器顶部的放气嘴,将气体继电器内的气体放出就可以使得油位恢复正常了。
具体放气方法需要参照变压器使用说明书中的说明,切忌不能简单的打开放气嘴.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GWqpvIYppqpqGWvvvIq.html
相似回答
无油枕变压器加多少油
合适啊?
答:
无油枕变压器加多少油,这是S11型变压器,不需加油,你确定油漏了,可以加一点,
正常时只需加1.5公斤就行
,那样变压器夏天看不到没,冬天可以看到,夏天散热器涨油就下去了,冬天散热器收缩,油就上来了,你加的时候那上面也有油标,能看见就行,要是不漏油,最多加油不能过2公斤。不知是否对你有...
没有油枕
的油变怎么看油位
瓦斯继电器里
应该有油吗
答:
新形s11油浸式变压器是可以不设油枕的
,但有一直管,设有观察窗,正常是绿色,油位下降极限时呈红色,观察窗口上端封盖取下可加油。
瓦斯继电器里面有油
吗
答:
瓦斯继电器里面有油
。根据查询资料显示:瓦斯继电器装设在
油枕
和变压器箱体连接的管道中间
,变压器
运行时油枕和箱体间充满绝缘
油,
瓦斯继电器亦没有空气。气体继电器又称瓦斯继电器,是利用
变压器内
故障时产生的热油流和热气流推动继电器动作的元件,油是变压器的保护元件。
S9-35/6KV,12500KVA
变压器
怎样加油?
答:
说明变压器里面的油是满的
。可以把检查的重点放到检查油枕上,这种变压器应该是配套的隔膜式油枕。可以打开油枕上面的检查孔,检查油枕里有无油。如果无油应该向油枕里面充油,并不断排气,同时也从瓦斯继电器上排气。也有可能油枕内少油,由于低温等原因导致油枕隔膜堵住造成少油。
S11
无油枕变压器
JQ-40
气体继电器内
S11无油枕变压器JQ-40气体继电器内看...
答:
全密封的!型号S11-M-()/10/0.4 不缺
油,
你加什么油!不是有厂家服务吗。要加可以找厂家来加。连油钱都省了。真要加的话,在
变压器
停运时,可从带压力释放阀的油位计上加。就是箱盖上那个高的东东。把它拧掉,就可以加了。生产厂家都是从这加的!
S11-M-2000/10
变压器
能注
多少油
?
答:
不论什么
变压器,
如果要是有邮政的话,一般注油就要住到
变压器油枕
游标位置的中间即可。可是一般在游标的位置处都有一个正20℃,一般住在那里就可以。当然2000的变压器一般都会有
瓦斯继电器,
在注油的时候一定要将瓦斯继电器前后的蝶阀开关打开,否则注油会将变压器油打冒。
油浸式电力
变压器
怎么加油
答:
油浸式
变压器
分为带油枕和
不带油枕
(只有一个竖直端立管有位计)加油方法:将油枕顶部的,堵头拧下,用小桶,将
油加
到有位计的位置处(不超过+20摄氏度),注意,有
瓦斯继电器
的时候要对其进行放气 对于只有立管的变压器直接加油,到能看见油位就可以。