三相四线电表前用六个600比5的互感器怎么计算电度

三相四线电表前用六个600比5的互感器怎么计算电度

电表的度数按照互感器的倍率计算: 600:5互感器穿一匝倍率计算是。 600/5/1=120倍。 穿二匝倍率计算是 600/5/2=60倍。 电度表的用电度数×倍率=实际用电度数 举例说明: 比如电度表用电度数为10度,穿一匝实际用电为1200度,穿两匝实际。

三相多功能表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量。

电能计量、数据显示、采集及传输,能够高精度测量三相电网系统中常用的电量参数:三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能,并带有通讯接口和电能脉冲输出功能。

采用标准的RS485 MODBUS-RTU通讯协议,实现LED/LCD现场显示和远程RS485数字通讯。

功能:

该系列仪表能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。


应用范围:

适用于电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦等需要电力监控的场合。


订货范例:

具体型号:ACR220E(L)

技术要求:输入电压三相AC380V;电流变比100A/5A;接线方式三相四线;准确度0.5级。

通讯协议:RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源:AC/DC220V

以上内容参考:三相四线电表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-26
电表的度数按照互感器的倍率计算: 600:5互感器穿一匝倍率计算是。 600/5/1=120倍。 穿二匝倍率计算是 600/5/2=60倍。 以次类推 电度表的用电度数×倍率=实际用电度数 举例说明: 比如电度表用电度数为10度,穿一匝实际用电为1200度,穿两匝实际。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-05-16
电表数是196.600比5怎么计算