液位控制器是指通过机械式或电子式的方法来进行高低液位的控制,可以控制电磁阀、水泵等,从而来实现半自动化或者全自动化,方法有多种,根据选用不同的产品而不同。分别举例说明:
1.通过电子式液位开关(BZ2401或BZ0501)和搭配的水位控制器(BZ201、BZ202)来进行控液位控制自动化。电子式液位开关原理是通过电子探头对液位进行检测,再由液位检测专用芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体到达动作点时,芯片输出高或低电平信号,再配合水位控制器,从而实现对液位的控制。不需浮球和干簧管,外部无机械动作,耐污耐用,不怕漂浮物影响,任意角度安装,竖向安装有一定的防波浪功能,适宜长时间浸在水中,工作电压是直流5-24V,很安全。这种方式较实用,寿命长,安全,价格实惠。
2.通过浮球开关来控制液位:一种是带着大金属球的浮球开关,浸在液体中时浮力大,可以控制两个液位,比如液体满了,浮球因为浮力而上升,带动球阀运动,使阀门关闭,停止进水,当水少了,浮球下降,阀门打开,又再进水,如此循环。这种方式较多应用在煮开水器上。另一种是带干簧管的微型浮球开关,由外面的带有磁性小浮球使杆里面的干簧管闭合,从而控制液位,多数应用在清水的液位控制,一般几块钱就有交易了,但易受污物影响。还有一种是电缆式浮球开关,该装置通过一弹性电线与水泵连接,可用于水塔、水池各种浮球开关水位高低的自动控制和缺水保护,允许接的用电器是220V,10A左右,平衡锤或弹性电线的某一固定点到浮筒间的电线长度,决定水位的高低。这种水位开关应用广泛,价格便宜,对于一些要求不太严格的场合适用。但存在这样的问题:有一定耐污能力,浮球易受外界杂物影响其稳定性,特别是纤维状的杂物缠绕而有失误,同一小水箱里不宜使用多个,否则会相缠绕。使用寿命相对短些,而且多数直接接220V,存在一定的安全隐患,终有一天因为电线破损而漏电电人。所以电缆式浮球开关一般有这样的警告:电源线是本装置的完整部分,一经发现电线受损,本装置应被替换,不准对电线进行修理。
3.液位继电器。本产品采用集成电路,并结合高层楼宇上、下集液池的液位分级提升进行设计,具有上下集液池联合控制、排水及缺水保护等功能,可实现水箱补水、排水,并有效防止水池水位过高溢出或溢出空转损坏。效果还可以,这种是怕水垢,水垢厚了就不太可靠了,价格便宜。
4..通过非接触式的液位开关来控制,例:超声波液位控制器。液位控制器的探头产生高频超声波脉冲耦合到容器外壁。这个脉冲会在容器壁和液体中传播,还会被容器内表面反射回来。通过对这种反射特性的检测和计算,就可以判断出液位是否达到了液位控制器安装的位置。液位控制器输出继电器信号,来完成对液位的监控。主要用于监测储罐液面,实现上下限报警或监测管道中是否有液体存在,储罐材质可以是各类金属、金属或不发泡塑料。这种方式不受介质密度、介电常数、导电性、反射系数、压力、温度、沉淀等因素的影响,所以适用于医药,石油,化工,电力,食品等行业的各类液体液位工程控制,对于有毒的、强腐蚀危险品液体的检测,该产品更是理想的选择。属于高档产品,价格不菲
液位控制器主要特点功能
◆ 外形小巧紧凑,适合柜内导轨安装。
◆ 就地液位控制或报警。
◆ 另一突出特点为可以检测调节阀的工作状态,关闭严不严(有无泄漏)。
◆ 用于给排水控制的双电极液位控制器
1、进液控制 液位低于下限时,继电器吸合,红色报警灯亮;
液位高于上限时,继电器断开,红色报警灯灭
2、排液控制 液位高于上限时,继电器吸合,红色报警灯亮;
液位低于下限时,继电器断开,红色报警灯灭
液位控制器技术参数
1. 继电器单元
◆ 供电电压:220VAC
◆ 继电器输出容量:220VAC/1A 24VDC/1A
◆ 环境温度:-20℃~70℃
◆ 环境湿度:≤85%RH
◆ 安装方式:DIN EN 50022-35 轨道
◆ 仪表尺寸:90×25×113mm(附图)
2. 电极单元
◆ 探头材质:不锈钢
◆ 接液温度:-20℃~100℃
◆ 连接方式: G1½″螺纹
◆ 测量介质:导电率高于20μS/cm的液体
第2个回答 2015-05-16
三线分高低中三线,高为水位溢出点,自由控制水位高度,水位到此自动停止,低为点为自动加水点,水位在这个点时自动启动加水装置.中线为常触点,
液位继电器是控制液面的继电器。这是一个继电器内部有电子线路。利用液体的导电性。当液面达到一定高度时继电器就会动作切断电源。液面低于一定位置时接通电源使水泵工作。达到自动控制的作用。 自动控制由传感器和控制执行机构组成。液位控制器的传感器一般是导线。利用水的导电性。水的导电性较差,不能直接驱动继电器。所以要有电子线路将电流放大,以推动继电器工作。
液位继电器一般采用晶体管比较电路,通过检测水阻的方法,控制继电器在无水时候做东接通。自动供水时接通水泵电源供水【一般配合接触器使用】水满后自动切断停止供水。反之则可以做自动排水。三个探头可以按实际要求调整高度。
第3个回答 2013-11-22
第4个回答 2015-04-17