答:
DN150--不限 数量
;DN100--64 个喷淋头;DN80--32 个喷淋头;DN65--12 个喷淋头;DN50--8 个喷淋头;DN40--4 个喷淋头;DN32--3 个喷淋头;DN25--1 个喷淋头。消防喷淋管,即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。
消防
喷淋
管径带多少
喷头
?
答:
2. DN65的管径可安装12个喷头,DN50的管道可安装8个喷头,DN40的管道则最多可安装四个喷头
。3. 当喷淋管径达到150mm时,最多可配置800个喷头。喷淋管径与喷头数量呈正比关系,管径越大,支持的喷头数量越多。4. 消防喷淋系统的设计应根据火灾风险等级来确定喷头数量。轻微火灾通常需要10个喷头,中等危...
消防
喷淋
管径带多少
喷头
?
答:
喷淋管径跟喷头数量有关系,选择的是DN25的喷淋管件,那就只能安装一个喷头,选择的是DN32的喷淋管件,
那喷头数量可以承受三个
。
DN65的管径,那可以安装12个喷头
,DN50的管道可以安装8个喷头,如果是DN40的管道,那就只能安装4个喷头,另外如果喷淋管已经达到150,那最多可以安排800个喷头。喷淋管径跟喷...
喷淋
管径与
喷头数量
是多少
答:
DN25是指管径为25mm,喷头数量是1个
,DN32是指管径为32mm,喷头数量是3个,DN40是指管径为40mm,喷头数量是4个,DN50是指管径为50mm,喷头数量是8个,DN65是指管径为65mm,喷头数量是12个,DN80是指管径为80mm,喷头数量是32个,DN100是指管径为100mm,喷头数量是64个。二、喷淋系统安装需要注意哪些...
喷淋
头最多带多少喷淋头?
答:
消防喷淋管DN50轻危险级可以带10只喷头,中危险级只能带8只喷头
。设计说明中确定的喷淋系统设置场所火灾危险等级不同,相同管径所带的喷头数不同。施工过程中应根据设计和规范要求,看懂图纸,做好图纸会审,按图施工。配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只。
喷淋
系统安装规范是多少个
喷头
啊?
答:
消防
喷淋
安装规范100管可按装64只喷头。根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 > 》:8.0.9 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准流量洒水
喷头数量
,不宜超过表8.0.9的规定。通过查表得,消防喷淋安装规范100管可按装64只喷头。限制喷头数的原因:控制配水
管道
上设置的...
喷淋
管径与
喷头数量
规范喷淋管径与喷头数量
答:
1、150--可以带800只左右。2、那么现在选择装淋喷头的人会多一些,那么淋喷头的管径与
喷头数
也数有一定的比例的,一般DN25的规格就有一个
喷淋
头。3、如果DN40规格就有4个喷淋头。4、dn100的时候就有64个喷头。5、如果大于150的规格,那么喷头数不限。6、消防喷淋系统调试及注意事项
管道
安装宜有坡度...
喷淋
头
数量
答:
消防
喷淋
安装规范100管可以安装64个喷头。因为《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 > 》8.0.9条例中有着明确的规定:轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准流量洒水
喷头数量
,不宜超过表8.0.9的规定。经过查表8.0.9得,消防喷淋安装规范100管可以安装64个喷头。自动喷水灭火系统...
消防
喷淋管
DN50可以带多少
喷头
?
答:
中危险级,DN100带64个,DN80带32个,DN65带12个,DN50带7个,DN40带4个,DN32带3个,DN25带1个,DN150湿式报警阀带800个,DN150带的是湿式报警阀的总数。
1