风冷热泵噪音大有什么解决的办法吗?

去考察过厂家的一个项目,在机场附近,环境相对是比较偏的,在没有飞机跃过的情况下测试的结果是70多,还有一侧是80,与厂家超低噪音标准的63相距比较大,当然有客观的因素制约影响,比如,考察的机型冷量比较大,将近1000冷吨,相差近一倍,还有,他们机组排列得比较密集,另外,后面有隔栅,可能风吹过来什么什么的会影响测试效果?(这句话忘了当时技术是怎么说的了,专业术语不会表达),另外,测音仪也没有在一米开外的地方测,是比较凑近的,可能也会影响测试效果,按理说,测试噪音最标准的是在实验室里,不然总会有些误差,人在旁边稍微有点声动可能有都会产生影响,但话又说回来,他们去考察别的项目应该也是在类似的环境条件下进行的,同一个平台下比较出来的结果还是有说明意义的,而别的项目测试的结果比较理想,至少没有偏离规格太多,而这个项目偏离规格比较多可能是哪些方面引起的呢?(机组本身是值得信任的,因为该项目是研发机构,对环境噪音的要求比较高,如果不合格,那么当初肯定也做不下来)
另外,该项目中央空调其实还没有正式开始进行运行,是特地为甲方的考察临时开启的。请问这点有影响么?如果在噪音上面确实不能给出一个很好的解释,那么,有没有降低噪音的措施可以利用,比较加个减振什么的东西,或消音的设备什么的,但好像风冷热泵外面是加不了什么东西的,不能筑外墙?其他有什么办法没?
风冷模块跟风冷螺杆有啥子区别?模块是啥东东,没有螺杆什么的么?

原因很多的啦
一个是机组压缩机的类型,要是螺杆或者至转子式的,声音大,如果是涡旋的压缩机,声音就小很多。
二是外壳的结构也是产生噪声的重要原因之一,一般的空调机组,为减少噪音,会在壳子之间贴上一层减震垫。
内部管路的架构不合理也会产生异样的噪声,比如说压缩机运转起来的时候是震动的,如果系统管路不合理,压缩机就会带动这个管路震动。

还有一种,一般大家不注意,就是风机的声音,他也包含两个方面:
(1)所用电机的功率和极数,有很多厂家,为了减少蒸发器的面子,但是又不能较少换热量,只好提高电动机的转速,为了提高转速就只能加大功率,这样一方面浪费了更多的电能,另一方面噪声也上来了。
(2)风道不合理,也会影响到机组的噪声,具体风道方面的知识,你一查看相关的资料。

参考资料:http://www.rbrsq.com

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-23
风冷热泵本身放置位置比较灵活,可以多增加些管道,主机离室内末端远一些。水系统的水管是可以拖很长的。
第2个回答  2010-04-26
你用的是风冷螺杆把?~!噪音大是螺杆机的通病~!没办法~!你可以用风冷模块呀~!

是中央空调的不同机型·!各有个的特点~! 看你自己的需求了·
第3个回答  2024-06-13
针对您描述的风冷热泵噪音问题,首先我们来分析可能的原因,并给出相应的解决办法。
一、可能的原因分析
1.考察环境因素:
机场附近的环境可能本身就比较嘈杂,即使在没有飞机飞过的情况下,也可能存在其他噪音源。
机组排列密集,可能导致噪音叠加。
后面的隔栅和风吹过来可能影响测试效果。
测音仪没有按照标准放置,也可能导致测试结果偏高。
2.机组本身因素:
机型冷量较大,可能导致噪音也相应增大。
厂家宣传的超低噪音标准可能是在特定条件下测得,而实际使用环境可能与测试条件有差异。
二、解决办法
1.优化测试环境:
在没有飞机跃过的时间段进行测试,以减少环境噪音的影响。
合理安排机组的排列,避免过于密集导致的噪音叠加。
确保测音仪按照标准放置,以获得更准确的测试结果。
2.降低噪音的措施:
隔声处理:在机组周围设置隔声屏障,减少噪音向周围环境的传播。
消声器安装:在进风口和出风口处安装消声器,降低气流噪音。
减震处理:在机组和地面之间安装减震垫或减震器,减少机组振动产生的噪音。
变频调速:根据实际需要调整机组的运行速度,降低噪音水平。
3针对风冷热泵机组的特点:
风冷热泵机组由于需要散热,通常不建议在机组外部加筑外墙,以免影响散热效果。但可以考虑在机组周围设置隔声屏障或安装消声器。
三、风冷模块与风冷螺杆的区别
风冷模块和风冷螺杆是两种不同类型的空调机组。
1.风冷模块:
由多个模块组成,每个模块都包含一个或多个压缩机、冷凝器、蒸发器等主要部件。
模块化设计使得机组可以根据需要进行灵活组合和扩展。
通常适用于中小型空调系统。
2.风冷螺杆:
使用螺杆式压缩机,通过螺杆的旋转来压缩制冷剂。
适用于大型空调系统,具有较高的能效比和制冷量。
螺杆式压缩机通常比模块式压缩机更为复杂,但具有更高的稳定性和可靠性。
总结来说,针对风冷热泵噪音大的问题,可以通过优化测试环境、采取降噪措施以及选择合适的机组类型来解决。同时,了解不同机组类型的特点和适用场景,有助于更好地选择和使用空调机组。
第4个回答  2020-12-04
1、如果机组震动较为强烈,可以为系统选择隔振器来进行隔震。也可以选用为放置机组的面面设计浮筑层,在地面设计时,在结构层之间采用隔离层,具有很好的减震效果。

  2、为泵组加装隔音装置。这个方法适用于空气带来的噪声,通常人们会将泵组室外机放置在楼顶,当大量的风带空气经过机组周围产生摩擦会产生噪声,机组的空气噪声一般都低于90 dB(A),并且室外机与室内之间有楼板的间隔,可以阻挡泵组发出的空气声。我国对噪声有严格的规范,如果机组产生噪声太大,超过国家范围,或对周围造成一定的影响需要对噪声进行隔音处理,可以加隔音装置如隔音罩、隔音吊顶等来隔绝噪音。
  3、为管道做阻尼隔声处理。管道阻尼隔声方式可以有效减轻管道的震动并且隔绝空气声。可以采用阻尼隔声毯来保住管道来减小震动。

  4、为管道支架做减震处理。部分管道震动的原因是因为管道支架与地面都是硬质属性,致使管道振动时与地面产生摩擦,并且管道震动传递到建筑物结构通往室内,从而造成较大的噪声。在管道支架下方做减震处理,组织震动传播。此外,管道穿墙也要做相应的减震处理。
  5、为管道选择质量好、具备隔震性能强的软连接。管道与泵组连接处选用专业的隔震产品,要具备耐腐蚀性,且长度较长的连接产品。不要选择橡胶类的软连接,长度短,弹性差的软连产品隔震效果较差。