为什么测变压器绝缘要甩开低压侧零线

为什么测绕组直流电阻时也要拆零线
我做直阻不断开··也可以做吧?

  测量变压器绝缘电阻前,要先将变压器的中性点接地拆开的原因是:
  1、测量变压器的绝缘电阻就是测量变压器线圈对地的电阻,变压器除了接地线外还有可能通过安装构建与大地相同,中性点接地,不拆中性点的话会影响接地电阻的准确数值。
  2、测量时应注意以下事项:
  2.1测量条件,选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量,
  2.2测量电压,摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的摇表,对变压器初次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相应电压等级,
  2.3测量项目,应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值,
  2.4测量安全,测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,使绕组上残存的静电荷放尽,零线亦应断开,以保证安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-23
变压器绝缘量测主要为绕组与绕组,绕组与铁心。铁心为防止感电,均会有一点有进行接地。低压侧零线与接地相连,又通过接地线与大地相连,且低压侧一般都是连接成星型,各绕组之间相通的。所以需要拆开后才能进行绝缘量测。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-04-20
就是断开接地
相似回答