220kV变电站220kV线路的继电保护配置!
但望帮忙!
举报该问题
推荐答案 2010-03-15
现在比较通行的是一套光纤纵差保护(如RCS-931)和一套闭锁式高频距离保护(如RCS-902),操作箱双跳圈。
后备保护基本都一样,三段相间和接地距离保护,四段零序过流方向保护
非全相保护和闭锁回路最好使用开关机构自带的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GWYvGNp38.html
其他回答
第1个回答 2010-03-15
220kV系统是中性点直接接地系统。线路主要按着了接地保护,距离保护,差动保护和高频保护等保护配置。
第2个回答 2012-05-15
主保护有电气量的差动保护,非电气量的瓦斯保护。后备保护有零序保护,过流保护,过负荷保护等
相似回答
求220kV变电站
220kV线路的
继电保护配置
答:
变压器相间短路后备保护(低电压、复合电压、负序电流等)变压器的过负荷保护
,变压器的零序电流保护,变压器的过激磁保护等。
220KV变电站
与110KV变电站里的
继电保护配置
一样吗
答:
变电站110kv线路继电保护采用单保护,一般不配电流差动保护,而220kv线路采用双重化配置
,要求两套主保护(电流差动保护),断路器方面110kv一个跳圈,220kv两个跳圈。
线路
继电保护
有哪些 20分
答:
1、对于220kV线路:按双重化配置(包括重合闸),即:双套主保护,双套后备保护
。主保护一般设定为能够反映全线速动的纵联保护,后备保护一般设定距离保护(接地距离、相间距离)及零序保护作为主保护的后备保护。220kV一般采用近后备。2、对于110kV网棱来说,一般都不采用环网执行,均为放射状网路分布...
220kv变电站
设计
答:
本设计主要是
220kV变电所继电保护
部分的设计,从主变压器的选择、各电压等级侧接线方式的选择到短路电流的计算、主变压器保护的整定计算以及设备选型均作了详细的叙述计算。除此之外,我还完成了主变保护图、
保护配置
图、电压互感器二次图的设计。关键词 变电所,主接线,短路电流,继电保护 目 录...
220KV变电站
的主变安装有哪些
保护
?
答:
220V
变电站
的主变安装
保护
方法如下:采用32位机DSP硬件平台;14~16AD转换.以具有独立性、完整性、成套性.被保护设备包括主变压器本体及其引出线.在成套装置内应具有被保护设备所必需的保护功能.
配置
的保护装置之间不应有任何电气联系。一般包括线路保护(距离、过流)、变压器保护(差动)、变压器后备、母差...
220KV变电站保护
有那些?
答:
保护
措施:定期巡视观察设备的外观有无异状,如颜色有无变化,有无杂物,表针指示是否正常,设备的声音是否正常,有无异常的气味,触及允许接触的设备温度是否正常,测量电气设备的运行参数在运行中的变化等,以判断设备的运行状况是否正常。了解设备运行状况,掌握运行异常,并及时地采取相应措施。
变配
电站继电保护
继电保护技术
答:
1)变配
电站继电保护
的作用:变配电站继电保护能够在变配电站运行过程中发生故障(三相短路、两相短路、单相接地等)和出现不正常现象时(过负荷、过电压、低电压、低周波、瓦斯、超温、控制与测量回路断线等),迅速有选择性发出跳闸命令将故障切除或发出报警,从而减少故障造成的停电范围和电气设备的损坏程度,保证电力系...