220V交流电火线零线短路时的电流有多大?

如题所述

理论上是无限大。实际上220V交流电火线、零线短路电流大小,取决于该回路的阻抗和变压器的阻抗。对于民用电来讲,这个阻抗还是比较大的,所以短路电流一般不会超过10-15KA。如果在电厂或者变电站的220V回路上,短路电流有可能达到31.5-50KA。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-13
这要根据现场实际情况,与导线长度,截面,近端,末端等不同而短路电流也不同,例:一组6mm2铝导线,100m,U=220V. 电阻率0.0315, R=0.0315*100/6=0.525欧,60m处短路,计算短路电流,根据欧姆定律,I=U/R=220/0.525*0.6*2=220/0.63=349A,所以349安电流短路用不了一刹那(0.01S) 时间足以把6mm2导线烧熔。上级保护跳闸的同时导线也烧了。当然实际电流还取决于电源侧上级是否满足349A的过流。
第2个回答  2020-09-13
一般电线间接触时电阻有几Ω,小的只有1,2Ω左右,短时间电流可以达到100A以上