三相四线电流计算公式

如题所述

三相四线电流的计算公式:
IN*=IA*+IB*+IC*
=IA∠0+IB∠-120+IC∠120
=IA+IB(cos-120+jsin-120)+IC(cos120+jsin120)
=IA-0.5(IB+IC)+j0.866(IC-IB)
三相四线的联接方法:
1.三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线圈绕组另一端A、B、C各引出一条线,这三条线叫相线或火线,这种联接方法叫星形联接法。
2.发电机的这种向外输电方法构成三相四线制。若不引出中线,用三条线向外供电则称三相三线制。
3.因为三相四线制供电能同时供出220V、380v两种不同的电压,因而得到广泛应用。星形接法用Y表示,也叫Y接法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-20
标准的三相四线的零线电流为0,但现在的情况已经很容易看出来是三相电流已经不是同大小了,此时存在中性点偏移,三相矢量和不再为0(正常的三相电的每相电流电压大小相等,相位依次滞后120°所以矢量和为0)此时如果可以测出每一相的相位就可以精确计算:io=iacosα+ibcos(α+θ1)+iccos(α+θ2),除次之外,每一相的负载参数都不一样,也会使中性点偏移,三相不再对称
第2个回答  2020-02-24
零线电流相量计算公式:
IN*=IA*+IB*+IC*
=IA∠0+IB∠-120+IC∠120
=IA+IB(cos-120+jsin-120)+IC(cos120+jsin120)
=IA-0.5(IB+IC)+j0.866(IC-IB)
上式中IN*为零线电流相量,IA*为A相电流相量,IB*为B相电流相量,IC*为C相电流相量。IA,,IB,IC分别为A,B,C相电流
按问题中的数值计算如下:
IN*=5-0.5(7+9)+j0.866(9-7)
=-3+j1.732
=3.46∠150
零线电流IN等于IN*的模:
IN=3.46A
零线电流滞后A相电流150度。
相似回答