推荐答案 2022-12-31
土地硬度和建材的质量合格即可。根据查询百度题库显示,地铁施工竖井内的接地装置的埋设应符合土地硬度和建材的质量合格即可。地铁是铁路运输的一种形式,指在地下运行为主的城市轨道交通系统,即“地下铁道”或“地下铁”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GWWNWv8vIGYIqGWNYI.html
相似回答
明敷
接地
引下线的安装
符合
哪些
要求
答:
接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,但不应小于表2.2.3所列规格
。大中型发电厂、110kV及以上变电所或腐蚀性较强场所的接地装置应采用热镀锌钢材,或适当加大截面。 第2.2.4条 低压电气设备地l扯L外露的铜和铝按地线的最小截面应符合表2.2.4的规定。 表2.2.4 低压电气设备地面上外露的铜和铝接地...
防雷
接地
扁铁的焊接长度是多少
答:
当设计无要求时,
接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m
。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍
,不少于三面施焊;2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍...
电力
施工
标准规范
答:
1、
变压器安装应位置正确
,附件齐全,油侵变压器油位正常,无渗油现象;防震装置安装牢固;变压器中性点和零线接地,应分开敷设。2、
变压器一、二次线,相位正确
,螺栓压接应紧固牢靠,绝缘良好。3、 箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅;用地角螺栓固定的螺帽齐全,拧紧牢固;...
简述建筑物避雷带
施工
安装的主要
要求?
.
答:
总的来说,应严格按照设计图和国家相关规范施工
1建筑物设避雷带保护以防直击雷,避雷带与引下线焊接长度不少于120mm
。2利用建筑物钢筋混凝土柱内二根主筋(每根≥Φ16mm)作引下线其接点应焊接形成可靠电气通路部分引下线在首层室外距地坪0.3m处预埋一块60×60×10mm的镀锌钢板与引下线焊接(钢板...
施工
现场临时用电安全生产检查要点?
答:
4.当
施工
现场与外电线路共用一供电系统时,电气设备根据当地
的要求
做保护接零,或做保护
接地
,不得一部分做保护接零,另一部分做保护接地。5.做防雷接地电气设备,必须同时做重复接地,同一台设备的重复接地与防雷接地可使用同一接地体,接地电阻
应符合
重复接地电阻值的要求。6.施工现场的电气设备和避雷
装置
可利用自然接地...
变配电室内明敷
接地
干线安装
应符合
哪些规定?
答:
具体有:(1)
接地装置的
连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。(2)接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。焊缝应平直无间断,无夹渣...
13个隐蔽工程验收问题的快问快答?
答:
(1)敷设于
竖井内
、不进入吊顶内的风道(包括各种附件、部件、设备等):检查风道的标高、材质,接头、接口严密性,附件、部件安装位置,支、吊、托架安装、固定,活动部件是否灵活可靠、方向正确,风道分支、变径处理,是否
符合要求
,是否已按照设计要求及
施工
规范规定完成风管的漏光、检测、空调水管道的强度严密性、冲洗等试验...