用ABB变频器控制水泵,控制柜上有手动/自动切换按钮,关于频率来源的优先级问题

用ABB变频器控制水泵,控制柜上有手动/自动切换按钮,手动控制的时候是工频运行,但如果打到自动控制时候,是根据PLC的模拟量0-10V控制的变频器的频率输出的,请问这个参数怎么设置,才能不冲突,设置什么参数才能使变频器知道优先使用哪种频率来源。急啊,求大神指点指点

ABB变频器有一组端子启动,详看说明书;以DCS510为例:+24V、辅助电压公共端GND、所有数字输入公共端DCOM、DI1启动停车(手动)的电启动;DI2运行允许断开变频器停止工作;DI3得电选择PID控制……以上端子可以明确看到这几组开关量的作用。
作为变频给水的手动自动选择,一般设计为手动带动继电器直接通断接触器完成,此工作程序完全没有必要控制变频器,转换开关已经将优先级选择了手动。
自动状态就是将转换开关打到自动位置时候,设置一个中间继电器,自动时候中间继电器得电吸合,继电器一组常开点分别连接+24V与DI1控制变频器工作与停止即可。将GND和DCOM短接;
这样就完成了自动手动的转换。
说的明了一些就是手动时候不用控制变频器,自动时候控制变频器。追问

但现在是我自动跟你的一样,手动的启动停止按钮是也是根据继电器来控制DI1的,只是这时候PLC的程序是不运行的,使用手动启动的时候,我希望运行的是基本频率,但打到自动的时候,又是根据模拟量来控制频率,有没有办法解决下,大神

追答

自动选择DI3控制,手动选择DI1控制,注意变频器参数调节。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-08
用PLC太浪费了,加台压力变送器,调到反向输出4-20MA到变频追问

现在改不了, 有方法解决我说的问题不

追答

我是这样用的,你说的问题我没碰到过,不好意思!