如何计算后张法预应力筋的长度?

如题所述

计算预应力钢筋下料长度的方法:

1、后张法:先浇筑混凝土,待达到设计强度的75%以上后再张拉预应力钢材以形成预应力混凝土构件。

公式:预应力钢筋下料长度=孔道长度+2×工作锚厚度+2×张拉设备长度(千斤顶,限位环等)+2×工具锚厚度+2×100mm(富余量)

2、先张法:在混凝土构件预制过程中对其预先施加应力以提高构件性能。

预应力钢筋下料长度=台座长度+2×张拉横梁宽度+2×夹具厚度+2×100mm(富余量)

扩展资料:

后张法制作构件:先浇筑混凝土,并在构件体内按预应力筋的位置留出相应的孔道,待构件的混凝土强度达到规定的强度(一般不低于设计强度标准值的75%)后。

在预留孔道中穿入预应力筋进行张拉,并利用锚具把张拉后的预应力筋锚固在构件的端部,依靠构件端部的锚具将预应力筋的预张拉力传给混凝土,使其产生预压应力;最后在孔道中灌入水泥浆,使预应力筋与混凝土构件形成整体。

先张法制作构件:预应力筋的张拉可采用单根张拉或多根同时张拉,当预应力筋数量不多,张拉设备拉力有限时常采用单根张拉。当预应力筋数量较多且密集布筋,另外张拉设备拉力较大时,则可采用多根同时张拉。

在确定预应力筋张拉顺序时,应考虑尽可能减少台座的倾覆力矩和偏心力,先张拉靠近台座截面重心处的预应力筋。在施工中为了提高构件的抗裂性能或为了部分抵消由于应力松弛、摩擦、钢筋分批张拉以及预应力筋与张拉台座之间温度因素产生的预应力损失,张拉应力可按设计值提高5%。

参考资料:百度百科——后张法

百度百科——先张法

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答