混凝土灌注桩在灌注时出现钢筋笼上浮,帮忙分析哈原因,成孔工艺是冲机钻。

如题所述

在混凝土灌注桩施工过程中,钢筋笼因灌注时的冲击而发生位移,称之谓“浮笼”。浮笼只与灌注有关,与成孔无关。其成因是高速下落的混凝土到桩底后高速改变方向,对笼底部造成冲击;或是灌注过程中停顿后再灌注时,导管中的混凝土到一定的高差时才下落,重力的突然释放造成冲击。
对钢筋笼来说,底部构造细节有很大的影响,特别是最下面的箍筋。为了防止浮笼,主筋在底部不要在一个平面上,如将相邻的主筋相差100至150mm,最下面的箍筋分成4段,彼此错开50~80mm。(这样看起来不太美观)。
对混凝土来说,一定要注意混凝土的和易性。坍落度是和易性的指标,但坍落度不等于和易性,不可追求坍落度而丧失和易性,特别是骨料是碴石时。
对于灌注来说,初灌时,导管中要有隔离装置,将要形成的混凝土柱和原来的水柱隔开,防止导管中的混凝土柱突然降落。
灌注封底后在浇第二车时,最好要连续,下料不畅时要防止混凝土在漏斗中的堆积。
对于导管来说,起始灌注时导管的底端与桩底的距离不可过大和过小。
当提管后,就不会再发生浮笼。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-16
原因分析:
1、浇注混凝土速度过快,下层混凝土还没有初凝,上层混凝土已浇注完成,这样就增大的钢筋笼的浮力。
2、预防措施不到位,应该在桩上口进行钢筋笼固定。(钢筋笼上浮这是水下混凝土施工常见问题,应改有预防保护措施)
第2个回答  2010-04-16
是浇水下桩吧
应该是浇砼速度太快了
相似回答