我买了台64KW的发电机,我要配多大的4线铜电缆或铝线呢?
举报该问题
推荐答案 2010-04-07
理论要35平方铜线,50平方铝线。实际25平方铜线,35平方铝线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GWIp3N3v3.html
相似回答
450 kw
发电机用
多大
电缆
答:
一般这么大的电机都是用到三相380V供电,电流近两倍的功率即为90安培左右,电缆线要用到至少25平方铜线
,如果铝线的话要加倍放到55平方。25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4KW 三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW>45kw 功率...
发电机电线的选用用?
答:
理论要35平方铜线,50平方铝线。实际25平方铜线,35平方铝线。
如何选择
发电机
输出
电缆的
选择
答:
发电机输出电缆的选择,
根据发电机的功率,输出电流的大小选择电缆
,比如是50千瓦的三相发电机,输出电流大约100A,用16平方铜线或者25平方铝线,这个计算比较复杂,需要有专业知识才可以算出来
柴油
发电机
需要多大的
电缆
答:
柴油发电机需要电缆的选择方法:
1、柴油发电机功率与电缆的使用是成正比的。柴油发电机功率越大使用的电缆就越大。反之就会造成不安全的因数
。2、柴油发电机的电缆大小与发电机功率的大小是分不开的。更简单的讲柴油发电机的使用电缆与发电机的电流大小分不开的。柴油发电机使用的电缆能够承载发电机的最...
一台
发电机
150KW的要用多大的
电线
答:
一台
发电机
150KW的要用185的铜
电线
。先计算其电流值:I=P/(1.732Ucosφ)=150/(1.732x0.38x0.75)=303A(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,一般取0.75)。查《电气工程常用数据速查手册》,用截面为185平方的交联聚乙烯绝缘铜
电缆
(四芯)即可。
400kw
发电机组
要配多大电缆线
??
答:
400kW
发电机
电流约:400/【0.66*0.8】=757.6A。开关一般选用1.2-1.3倍:910A-985A。1000A。一般
选用电缆
要以开关为基准,即1000A,可以选用1250A的母线槽。
电缆的
话,可以选用三根:ZRNA-4*240+120并联运行。
300kw
发电机
要用多大的
电线
答:
这要根据你的负荷来决定导线大小的如果300KVA
发电机
满负载运转,可以承受240kw左右负载,你
的线
就不能低于185铜线,240铝线,而且都是明敷,穿管的话,就要升级了