老师你好,我这边有一台250KVA变压器,低压电容柜无功功率显示一95是什么原因造成的?怎么处理。

如题所述

嘿嘿
在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的31年里,常常有用户向我们提类似的问题。这样:没到现场,也没看到你的电费清单,不敢顺便下定论,按经验提点思路供你参考吧:
1、如果你的柜子没有故障,哪你看到的-0.95 的数据,应该说明现在补偿柜工作在过补偿的状态,也就是说,电容投入的数量超过了负荷的需要,补偿多了。判别方法:你可以把补偿控制器转到手动状态,手动方式把电容器退出一两路,如果退出后,功率因数升高并变成正数,哪上面的判别就成立。注意,判别完成后要记得转回【自动】状态,免得出现补偿不良。处理方法:检查补偿控制器的投入点、切除点,可能设置的参数不合理,调整设置。
2、可能是补偿柜的无功补偿控制器显示错误,原因可能是控制器故障,或者受到干扰,或者配电房谐波较大,或者线路接错,等等,这个需要专业电工或技术员现场检查。
3、其它问题,也可能是补偿控制器故障,或者其它错误导致,这也需要现场检查。

多说几句:
显示-0.95,一般说来问题不大,因为供电公司考核的是功率因数的绝对值,只要不低于0.90就不会被罚款。但是建议你去查看供电公司的电表,上面有功率因数数据,看看电表上显示的功率因数是多少。供电公司罚款与否,是按照电表来的,不是按照补偿柜的数据,千万不要大意。
建议你直接找配电柜厂家,或找配电柜的安装队来看。如果找不到,说不定遇到山寨产品了。因为常规补偿柜的技术很成熟,柜子用的元件也很成熟,所以大量的小厂甚至路边小电器店也敢做补偿柜,这个是很要命的事情,因为行业的技术成熟,不代表生产者的工艺和技术成熟,不代表生产者不用伪劣元件和材料,特别是大量低价山寨的补偿控制器充斥市场,价格看上去很诱人,但是一次罚款就够你受的了。
提高功率因数,做无功补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯,也可到这里来查找和讨论,这里有一帮读过大学的快退休的电工老头,干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-12
你把电容开关单独拉下来看显示什么。