直流高压发生器选型需要注意哪些原则?

如题所述

直流高压发生器选型需要注意哪些原则?

DC发生器的选择应参考以下原则:

(1)输出电压。

根据各种被测产品中的最高测试电压,有余量。

(2)输出电流。

根据各种被测产品的最大测试电流,要考虑30%以上的裕量,一般为2-10ma。

(3)波纹因子。

测试各种避雷器的泄漏电流、传导电流和1mA DC电压时,应选择纹波系数小于或等于1.0%的直流高压发生器。对一般高压电气设备进行DC泄漏电流和DC耐压试验时,允许选用纹波系数不大于3.0%的DC高压发生器;综合考虑,选择纹波系数小于等于1.0%的直流高压发生器为宜。

(4)输出电压测量误差。

如果测试持续时间不超过60s,测试电压的测量误差应保持在1%以内,如果测试持续时间超过60s,测试电压的测量误差可保持在3%以内。一般情况下,DC电压的测量误差应在1%以内。

(5)输出电压极性。

在现场DC电压试验中,为了防止外绝缘闪络和容易发现绝缘受潮等缺陷,通常采用负DC电压。

(6)测量功能和精度。

DC发生器应具有测量输出电压的功能,分压器的测量误差不应超过1.0%。在DC发电机的均压罩内安装直接测量高压侧泄漏电流的数字微安表,或在高压侧外接微安表,微安表的测量误差不应超过1.0%;高压发生器具有×0.75的功能,用于测量0.75倍U1mA电压下无间隙金属氧化物避雷器的泄漏电流,非常方便。

(7)身高。

DC发生器输出电压、电流、纹波系数、测量精度等技术指标相同时,重量轻、体积小的更好。但是,也要注意大小。部分厂家生产的200KV直流高压发电机绝缘筒高度小于0.5m,在实验室条件或干燥环境下是可以接受的。但在现场,特别是空气相对湿度较高时,绝缘筒表面爬电严重,会直接影响直流高压发生器的技术性能,甚至引起沿面闪络。额定电压为200KV的直流高压发电机,绝缘筒的有效高度不应小于0.6m

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-30
直流高压发生器的选型,应该参考以下原则:

(1) 输出电压。

根据各种被试品中最高试验电压确定,并留有裕度。

(2) 输出电流。

根据各种被试品中最大试验电流确定,还应考虑30%以上裕度,通常选择2—10mA。

(3)纹波因数。

对各种避雷器的泄漏电流、电导电流和直流1mA电压试验时,应选择纹波因数小于或等于1.0%的直流高压发生器;对一般高压电气设备进行直流泄漏电流和直流耐压试验时,容许选择纹波因数不大于3.0%的直流高压发生器;综合考虑,应选择纹波因数小于等于1.0%的直流高压发生器为宜。

(4)输出电压测量误差。

如果试验持续时间不超过60s,试验电压测量误差应保持在±1%以内,若试验持续时间超过60s,试验电压测量误差可保持在±3%以内。一般应选择直流电压测量误差在±1%以内的。

(5)输出电压极性。

在现场直流电压试验中,为了防止外绝缘的闪络和易于发现绝缘受潮等缺陷,通常采用负极性直流电压。

(6)测量功能和精度。

直流高压发生器应具有输出电压测量功能,分压器的测量误差不宜超过±1.0%;直流高压发生器的均压罩内带有高压侧直接测量泄漏电流的数字式微安表或在高压侧可以外接微安表,微安表的测量误差不宜超过±1.0%;直流高压发生器自带有×0.75功能,这是用来测量无间隙金属氧化物避雷器在0.75倍U1mA电压下泄漏电流的,非常方便。

(7)高度。

直流高压发生器在输出电压、电流和纹波系数、测量精度等技术指标相同的情况下,重量轻、体积小者为好。但是也要注意尺寸,有的制造厂生产的200KV的直流高压发生器绝缘筒的高度不足0.5m,在实验室条件或干燥环境下是可以的,但在现场尤其是空气相对湿度较高时,绝缘筒体表面爬电严重,会直接影响直流高压发生器的技术性能,甚至造成表面闪络。对额定电压为200KV的直流高压发生器,绝缘筒的有效高度不宜低于0.6m。

华天电力专业生产直流高压发生器,是您值得信赖的选择,欢迎各位电力工作者咨询。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-05-18
1、测试前先检查测试产品、直流高压发生器、倍压器、放电棒、接地线、测试产品的连接线是否连接良好,并检查接地线是否连接正确。
2、高压输出接线一定要牢固,试验时要防止高压引线脱落,直接对地放电可能损坏仪器。
3、高压测试过程中,周围物体和人员必须保持足够的安全距离
4、在工作电源进入测试仪之前安装两个明显的断开点。更换被测物及接线时,应先明确断开工作电源断开点;
5、电缆耐压试验时,升压过程要均匀缓慢,降压过程也要均匀缓慢。同时,高压输出端应加保护水电阻。否则,反向电压可能会损坏仪器。
6、大容量试验品的放电应通过100Ω/V的放电电阻棒进行放电。在放电过程中,放电棒不应立即与测试产品接触。放电棒应逐渐接近测试产品,直到某一点。当自由放电从气隙开始时,会发出嘶嘶声。无声时,可用电棒的接地端放电,然后直接接地线放电;
7、当直流高压发生器的直流高压为200kV及以上时,虽然测试者穿着绝缘鞋,处于安全距离之外,但由于高压直流离子空间电场分布的影响,几个相邻的站立的腰带会受到影响。有不同的直流电势。测试人员不能互相握手或用手触摸接地点,否则会产生轻微的触电。这种现象在干燥地区和冬季较为明显,但一般不会因能量低而对人造成伤害;
8、试验结束后,应用放电棒对被测物进行多次放电,完全放电后才能接近被测物进行后续拆卸。
9、两次测试之间的时间间隔(指断电时间)不应少于5分钟,以保证仪器能充分耗散。本回答被网友采纳
相似回答