77问答网
所有问题
50千瓦需要多大的电线,和漏电开关?如何计算公式和系数
电 热 设 备 我 要 计 算 过 程 ,不 能 估 算 .
举报该问题
推荐答案 2010-04-15
你也没说多少电压告诉你自己算:
功率除以电压=电流
至于配线:10 下五,(10X5)1 0 0 上二。 (100X2)
2 5 ,3 5 ,,(25X4)(35X3)四三界。
7 0 ,95 ,两倍半。(70X2.5 95X2.5)
穿管温度,八九折。 (就是穿管除以0.8或0.9)
裸线加一半。 (就是不带皮的单股线算出电流后加一半)
铜线升级算。(就是说用铜线算出结果在乘以2 上面说的是铝线这里说的铜线OK!! 要是在不明白就没发说了!!!)
算出电流以后你自己就知道配多大开关了!
记住:开关不能大于电流太多!!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GWIIN3pNv.html
其他回答
第1个回答 2010-04-05
三相电 线25 开关100A 带电机 开关160A 线35
相似回答
50千瓦需要多大的电线,和漏电开关?
答:
三相交流电源供电,
50KW总功率需要不小于35平方的铜芯电线。漏电开关用200A的即可
。我国的电线电缆产品按其用途分成下列五大类:1.裸电线 2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆 电线电缆的基本结构:1.导体 传导电流的物体,电线电缆的规格都以导体的截面表示 2.绝缘 ...
工厂机器总功率为
50
干瓦应该
用多大的电线和漏电开关?
答:
1、计算50KW负载的电流值 I (设工厂负载功率因数为0,85)I = 50KW / (根号3 x 380V x 0.85)= 89A
2、查阅VV聚氯乙烯绝缘电力电缆《电缆载流量》,确定电缆截面积 经查,知截面积是35平方毫米的3芯VV聚氯乙烯绝缘电力铜电缆的载流量为95A(此值为空气中敷设,若在土壤中敷设为130A)。所...
50千瓦用多大电缆?
答:
50千瓦用35平方的三芯铜电缆。
根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷
(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要35平方毫米的铜芯电缆。
50千瓦需要多大的电线,和漏电开关
答:
50KW一般估算为100A
,电线选用要看线路的安装方式,用电线或电缆不一样,散热条件好的话,电线按每平方8-10A电缆按6-8A取值,条件不好要增加导线一档规格,如2.5,4.6.10顺序增加一档。根据负载情况至少要100带漏电保护开关或再升一档。动力系统的配电要想经济适用条件必须详细,否则尽量增大截面与开关...
50千瓦需要多大的电线,和漏电开关?
答:
如果是三相380V电机,就选择25或者35平方铜芯
电缆
。轻载启动用150A、重载启动用250A
漏电
断路器。
50千瓦的
功率
需要
配
多大的
空气
开关
答:
空开一般都是标注使用多少A的电流的,知道功率然后根据电压是使用是380,功率除以电压,功率单位W,算出来就是理想值。空气
开关
容量一般为负载容量1.2-1.4倍附近,所以用150A的!功率可分为电功率,力的功率等。故
计算公式
也有所不同。电功率计算公式:P=W/t =UI;在纯电阻电路中,根据欧姆定律U=...
用电量为
50千瓦漏电开关用多大
答:
你说的应该是三相电,按每千瓦2A的感性负载
计算,50千瓦
是100A, 应该选160A
的漏电开关
比较合适。
大家正在搜
空气开关和漏电开关的区别
63a漏电开关可以带多少千瓦
漏电开关地线接线图
漏电开关怎么接线图是
漏电开关跳闸的原因
6平方电线用多大空开
电线漏电会跳闸吗
漏电开关跳闸打不上去
电线短路漏电保护器跳闸吗
相关问题
50千瓦容量需要多大电缆需要多大开关
50千瓦的用电量要配多大的电缆.怎样计算?
如何计算漏电开关大小和电线的选型
请问多大的电线用多大的漏电开关是怎么个算法?
工厂机器总功率为50干瓦应该用多大的电线和漏电开关?
用40千瓦的电器380伏的要用多大安的漏电开关,多大的电线,...
50千瓦用多大电缆
50千瓦的功率要用多大平方的电缆