首先我们先从内部因素分析,变频器负载处有大功率电器启动造成电压瞬间下降,等到大功率电动机启动完毕电压恢复正常,这是最长见的原因。外部因素分析,一次高压线路有多台变压器使用而压降明显的通常都是接近高压用电末端,当前端几台变压器用电量增大适必会影响到末端的几台变压器电压,所以变压器电压忽高忽低基本上都是由于用电量增大而导致的,所以不必太在意,调整好企业内部用电
继电保护即可。
忽略变压器本身存在的问题,假定变压器为理想变压器(所谓的理想变压器即导磁率为无穷大,铁芯中无损耗),可以得到变压器输出端电压和高压侧输入电压之间存在数值公式U1/U2=N1/N2
如果不是带载调压变压器可将N1/N2看做定值,那么变压器的输出电压就只和高压侧输入电压存在
正比关系。可能造成变压器输出电压波动的原因有:
1、高压侧电压不稳。
2、变压器负载波动较大,在变压器其他参数不变的情况下,负载变大即变压器二次侧流过的电流变大,I1/I2=N2/N1高压侧的流过的电流也会变大,高压传输电路中的电能损耗与电流的平方呈正比,在高压侧未提高端电压的情况下,负载电流变大,在传输电路中电缆上产生的压降△U=I*R也就会变大。