地下连续墙怎么施工建筑工程介绍?

如题所述

地下连续墙怎么施工?建筑企业在进行地下连续墙项目施工中,基本施工工艺情况如何?为了让建筑行业人员对地下连续墙有一个直观了解,中达咨询整理以下地下连续墙施工工艺相关资料,基本介绍情况如下:
地下连续墙的施工过程:
它是在地面上利用特制的挖槽机械(挖斗式槽机或钻头式挖槽机),沿着开挖工程的周边(例如地下结构的边墙),在泥浆(又称稳定液,如膨润土泥浆)护壁的情况下进行开挖,形成一定长度的沟槽,再将制作好的钢筋笼放入槽段内,采用导管法进行水下混凝土浇注,形成一个单元的墙段,各墙段之间采用特定的接头方式(如用接头管或接头箱做成的接头)相互连接,形成一道连续的地下钢筋混凝土墙。
地下连续墙施工要求:
1、水下灌注砼地下连续墙,砼强度等级宜大于C20,地下连续墙作为地下室外墙时还应满足抗渗要求。
2、锚杆长度设计应符合下列规定:
①、锚杆自由段长度不宜小于5m,并应超过潜在滑裂面1.5m;
②、土层锚杆锚固段长度不宜小于4m;
③、锚杆杆体下料长度应为锚杆自由段、锚固段及外露长度之和,外露长度须满足台座、腰梁尺寸及张拉作业要求。
3、锚杆布置应符合以下规定:
①、锚杆上下排垂直间距不宜小于2m,水平间距不宜小于1.5m;
②、锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于4.0m;
③、锚杆倾斜角宜为15°~25°,且不应大于45°
中达咨询提醒:更多关于建筑企业施工工艺情况和建筑企业施工信息,可以登入中达咨询建设通进行查询。